本工程地下室层高6m,地上4.5m,柱配筋较大,柱模板采用大钢模板,刚开始浇筑的柱混凝土成形质量挺好,但过了一段时间打出来的柱观感质量极差,表面蜂窝、麻面都有,近期观察了一段时间,才各方面找原因但均未得到改观,请大家帮忙分析下是啥原因?
本工程地下室层高6m,地上4.5m,柱配筋较大,柱模板采用大钢模板,刚开始浇筑的柱混凝土成形质量挺好,但过了一段时间打出来的柱观感质量极差,表面蜂窝、麻面都有,近期观察了一段时间,才各方面找原因但均未得到改观,请大家帮忙分析下是啥原因?
2楼
1、模板内面粗糙,或者是未刷脱模剂;
2、拼缝不严,有点儿漏浆;
3、震动的问题!
回复
3楼
高差大的话用溜桶,别用自由落体式的倒料。每次别倒太多,及时振捣别漏振,也别过振了。
漏浆,这个检查接缝。
回复
4楼
个人觉得钢模内表面不干净吧?
回复
5楼
看混凝土表面有鱼鳞纹,就是漏振,钢筋太密,振捣棒没插到位,提棒过快。
回复
6楼
混凝土振捣有问题。
回复
7楼
diabloboy521 发表于 2014-7-7 14:09 1、模板内面粗糙,或者是未刷脱模剂;2、拼缝不严,有点儿漏浆;3、震动的问题!第三点可能有点,但是我们后续盯着试了几次,还是没有改观!
回复
8楼
守望者 发表于 2014-7-8 13:45 第三点可能有点,但是我们后续盯着试了几次,还是没有改观!不是盯着看的问题!一是柱子尺寸较大,应该振捣5个点位,可能周边没振捣;二是操作工的手艺了,这个还真不是能看出来的,全凭振捣手一个人的手艺和感觉!
回复
9楼
混凝土表面有鱼鳞纹,是漏振,钢筋太密,振捣棒没插到位,提棒过快,混凝土料落距大石子与水泥浆分离。
回复
10楼
混凝土表面有鱼鳞纹,是漏振,钢筋太密,振捣棒没插到位,提棒过快,混凝土料落距大石子与水泥浆分离。
回复
11楼
看混凝土表面有鱼鳞纹,就是漏振,钢筋太密,振捣棒没插到位,提棒过快。
回复