断路器额定开断电流应大于短路电流。。对这句话不理解,也就是说短路电流应小于开断电流,那么,当发生短路时,此时的短路电流是小于断路器的开断电流的,达不到断路器的开断电流,断路器断开不了呀?
断路器额定开断电流应大于短路电流。。对这句话不理解,也就是说短路电流应小于开断电流,那么,当发生短路时,此时的短路电流是小于断路器的开断电流的,达不到断路器的开断电流,断路器断开不了呀?
2楼
個人觀念~僅供參考~
開斷電流(IC值---interruptible capacity)指的是啟(開)斷能力~
意思是此斷路器能保障的最大啟斷電流之能力~
至於樓主您所說的是脫扣(跳脫)曲線~
(選用的脫扣曲線要符合短路電流需求)
請詳閱產品技術資料~
希望以上回答能對樓主您有所幫助
回复
3楼
呵呵,完全没搞清开断电流与短路电流两者的意义。
好比鞋子跟脚的关系:鞋子必须大于脚,如果鞋子小于脚,脚会把鞋子撑破的。
回复
4楼
lesonlee 发表于 2014-7-7 12:47 個人觀念~僅供參考~開斷電流(IC值—interruptible capacity)指的是啟(開)斷能力~港台的朋友吗?干嘛用繁体字呢?还是用简体吧,至少数据量小啊!
回复
5楼
wboy8759 发表于 2014-7-7 14:46 呵呵,完全没搞清开断电流与短路电流两者的意义。好比鞋子跟脚的关系:鞋子必须大于脚,如果鞋子小于脚, …我补充一下。开断电流,属于断路器的极限参数,即能够正常分断的最大极限电流值,属于非正常过电流保护。跟断路器的档次,即价格有关。而最大短路电流值,应该跟所选断路器的运行曲线有关,不是极限参数,只要求跟运行的特性曲线匹配。比如,断路器的额定电流为60A,运行C曲线,那么最大短路电流就应该6000A,这跟你的用电负载的基本情况决定的,属于正常的过电流保护,如果断路器的最大短路电流大于6000A,就应该可以满足一般正常的过电流保护。所以它一般会小于最大遮断电流。最多可以等于。
回复
6楼
beida_energy 发表于 2014-7-7 20:08 港台的朋友吗?干嘛用繁体字呢?还是用简体吧,至少数据量小啊!海峽對岸的小工程師~:D:D:D
回复
7楼
lesonlee 发表于 2014-7-7 20:30 海峽對岸的小工程師~那就握个手啦!这位海峡对岸的电气同行。
回复
8楼
beida_energy 发表于 2014-7-7 21:04 那就握个手啦!这位海峡对岸的电气同行。:handshake:handshake:handshake:D:D:D
回复
9楼
lesonlee 发表于 2014-7-8 08:50 哇,好温馨呀!网络拉近了海峡两岸电气人的距离。
回复
10楼
zljsyc 发表于 2014-7-9 00:24 哇,好温馨呀!网络拉近了海峡两岸电气人的距离。:handshake:handshake:handshake:D:D:D多多交流
回复
11楼
谢谢楼主,学习了
回复