风机盘管给40米高的办公楼制冷和供暖,想问一下冷冻水和热水的压力设置在多少比较...
mzd000
Lv.7
2014年07月06日 14:54:18
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
风机盘管给40米高的办公楼制冷和供暖,想问一下冷冻水和热水的压力设置在多少比较合适?0.3Mpa够吗
风机盘管给40米高的办公楼制冷和供暖,想问一下冷冻水和热水的压力设置在多少比较合适?0.3Mpa够吗
免费打赏
wu.ye
2014年07月07日 08:37:59
2楼
这没法回答吧
回复
wu.ye
2014年07月07日 08:38:45
3楼
你是学的专业是什么呀
回复
wu.ye
2014年07月07日 08:39:14
4楼
是暖通或相关专业的吗
回复
wu.ye
2014年07月07日 08:39:37
5楼
系统是开式还是闭式呀
回复
oyyishan
2014年07月07日 08:42:02
6楼
跟你管道系统有关,闭路系统水泵扬程主要克服管路和设备水损就差不多了
开路系统水泵扬程除了克服管路和设备水损外高程也要克服
回复
mzd000
2014年07月18日 17:48:44
7楼
闭式系统,楼层总高度为36.2米,房设备放在地下室内,地下室高程为-5.6米,两者相加总的高度为41.8米,我想把冷冻水的压力设到0.45Mpa,不知道合理吗?谢谢指教!
回复
益元
2014年07月20日 20:41:17
8楼
跟楼高没关系,跟管道长度有关系
回复
xueyongganga601
2014年07月20日 20:49:45
9楼
学习了。谢谢楼主。
回复
yang5388
2014年07月24日 10:10:40
10楼
和你系统有关系!!
回复
灬天蝎乄
2014年07月24日 10:17:36
11楼
学习一下空调系统,只要克服了各种阻力就可以了
回复
相关推荐
暖通设计中风机盘管的新风比达到了0.4正常吗
暖通制冷设备选型
2024-04-19 21:18:21
风机盘管的应用与常见故障排除
制冷技术
2024-02-29 13:44:21
冷负荷计算,风机盘管布置
中央空调
2024-02-18 15:31:39
风机盘管风口与间距布置
通风排烟
2024-01-31 10:58:34
风机盘管系列二:设计安装及应用案例
中央空调
2024-01-31 09:59:54
风机盘管系列三:维护保养与故障排除篇
中央空调
2024-01-31 09:56:40
深入解析风机盘管:结构、原理及分类(系列一)
制冷技术
2024-01-30 10:15:49
风机盘管分类、选型技巧、故障排查
通风排烟
2024-01-26 11:54:42
风机盘管漏水原因与常见故障处理
制冷技术
2024-01-24 11:15:28
梳理风机盘管与室内机的区别
制冷技术
2024-01-22 14:36:41
10种风机盘管常见故障排除方法总结~
制冷技术
2024-01-22 14:34:42
风机盘管结构形式及安装工艺流程
通风排烟
2024-01-10 10:36:35
有没有风机盘管选型资料
暖通制冷设备选型
2024-01-08 16:39:36
中央空调水系统与风机盘管/风柜清洗参考
中央空调
2023-12-04 11:54:57
风机盘管选型是按照风量还是冷量?
通风排烟
2023-11-23 09:51:58
深入解析风机盘管:结构、原理、应用与维护
通风排烟
2023-11-23 09:51:25
风机盘管及风口的布置间距
通风排烟
2023-11-14 13:27:14
风机盘管接线方法、故障、分类,全在这里了
中央空调
2023-11-03 09:18:50
风机盘管全面知识讲解,一文阐述!
通风排烟
2023-09-28 16:48:41
全面了解风机盘管,暖通设计不再发愁!
通风排烟
2023-09-25 14:05:43
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开