屋面预应力梁钢绞线长度
qwe51222
qwe51222 Lv.2
2014年07月06日 13:16:00
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 qwe51222 于 2014-7-6 13:19 编辑 请教下屋面预应力梁钢绞线(后张有粘结)的下料长度该怎么算?是按抛物线曲线长还是?以及预应力梁施工工艺流程?谢谢大家!!!

本帖最后由 qwe51222 于 2014-7-6 13:19 编辑

请教下屋面预应力梁钢绞线(后张有粘结)的下料长度该怎么算?是按抛物线曲线长还是?
以及预应力梁施工工艺流程?谢谢大家!!!

1.jpg

免费打赏
linglongxubu
2014年07月06日 13:35:29
2楼
每根钢绞线的长度按下式确定: 
    L=l+2×(l1+l2+l3+l4)
式中:L—钢绞线下料长度    
 l—孔道净长    
 l1—工作锚长度    
 l2—千斤顶长度    
 l3—工作锚长度 
l4—张拉端外露长度,取50cm
回复
qwe51222
2014年07月06日 14:10:56
3楼
凌空虚步 发表于 2014-7-6 13:35 每根钢绞线的长度按下式确定:     L=l+2×(l1+l2+l3+l4)式中:L—钢绞线下 …孔道净长如何计算,按抛物线在钢筋骨架上翻样吗?
回复
甲方施工员
2014年07月07日 08:57:20
4楼
后张法 你下料要预留出 张拉长度 也就是按抛物线计算
按直线计算 你串钢绞线的时候会发现 只有一头 无法张拉