请教在GB50065-2011附录A.0.4复合式接地网的2个计算公式何时用A.0.4-3,何时用A.0.4-4,谢谢~
请教在GB50065-2011附录A.0.4复合式接地网的2个计算公式何时用A.0.4-3,何时用A.0.4-4,谢谢~
2楼
都可以用,没有什么特别的规定
回复
3楼
都可以,计算结果差不多
回复
4楼
我觉得是当数的清水平接地体长度的时候用下面那个,如果明确了是封闭,水平接地体的长度又清楚,埋深也知道,就用那个最负责的算。
回复
5楼
回复
6楼
顶顶顶:lol
回复
7楼
qc846 发表于 2014-7-7 08:49 都可以,计算结果差不多谢谢答复,但题(2006年下午15题)ρ=100,封闭接地网70*45,用A.0.4-3得R=0.891;用A.0.4-4得R=1.224,答案有A。0.5;B。1.5;C. 4.0; D. 5.0,最接近用A.0.4-3,是否选A,用A.0.4-4是否选B?
回复