题:31-35 :某500kV 架空输电线路工程,导线采用4 X JLG1A-630/45 ,子导线直径33mm ,导线自重荷载为20.39N/m ,基本风速33m/s ,设计覆冰10mm (提示:最高运行电压是额定电压的1.1 倍) 35. 计算确定位于海拔2000m ,全高为90m 铁塔雷过电压最小空气间隙为下列哪项数值? 提示:绝缘子串雷电冲击放电电压:

题:31-35 :某500kV 架空输电线路工程,导线采用4 X JLG1A-630/45 ,子导线直径33mm ,导线自重荷载为20.39N/m ,基本风速33m/s ,设计覆冰10mm (提示:最高运行电压是额定电压的1.1 倍)
35. 计算确定位于海拔2000m ,全高为90m 铁塔雷过电压最小空气间隙为下列哪项数值?
提示:绝缘子串雷电冲击放电电压:U50%=530*L+35
空气间隙雷电冲击放电电压:U50%=552*S
A.3.3m B. 3.63m
C. 3.85m D. 4.35m

不会做,求高手帮助
免费打赏
ctbu413044
2014年07月05日 14:06:11
2楼
绝缘子串长度:L=(25*155+5*146)/0.9=5.117 m
绝缘子串雷电冲击放电电压:U50%=530*L+35=530*5.116+35=2747KV
空气间隙雷电冲击放电电压:U50%按绝缘子串雷电冲击放电电压0.85配合
552*S=0.85*2747 得 s=4.23m 选D
回复
sepcocheng
2014年07月06日 18:53:49
3楼
ctbu413044 发表于 2014-7-5 14:06 绝缘子串长度:L=(25*155+5*146)/0.9=5.117 m绝缘子串雷电冲击放电电压:U50%=530*L+35=530*5.116+35=2 …为什么绝缘子串长度要除以0.9?没有找到出处,求解答
回复
ctbu413044
2014年07月06日 19:23:43
4楼
为什么绝缘子串长度要除以0.9?没有找到出处,求解答
海拔2000m
回复
expert2007
2014年07月07日 10:10:23
5楼
海拔修正:
1、DLT5222 6.0.8计算,2000m 为1.11
2.GB50545 7.0.12条文说明 为1.1

乘1.1和除0.9计算结果差别很小。
有个疑问:绝缘子为什么选155mm+146mm的,都选155mm的或者选别的尺寸的,应该也可以吧?
回复
jiaotongwangxun
2014年07月08日 19:27:44
6楼
本帖最后由 jiaotongwangxun 于 2014-7-8 19:57 编辑

000000000000
回复
toosic
2014年07月09日 15:33:27
7楼
好东西,收藏了
回复
superzk001
2014年07月10日 09:33:43
8楼
貌似是100%配合啊,85%配合的依据在哪?
回复
tttmgcs
2014年07月31日 22:12:05
9楼
基本为25个,塔高修正146*5/155=4.71,大约为5个,海拔修正为(25+5)*1.1=33个,距离修正3.3*33/25=4.356。
没有用到提示,不知道能行不?
回复
cmlhjcfs
2014年08月17日 01:03:12
10楼
2007年习题集中2007年新增案例中有类似题,自己找一找。