本帖最后由 muyuyao 于 2014-7-5 10:58 编辑 以下设计变更有什么问题???!!!某带地库住宅小区,住宅楼均为18层,总配电室在地库,从总配电室给每栋住宅楼送三路低压电源:第一路用于照明,第二路为消防、电梯、应急照明的主供电源,第三路为 消防、电梯、应急照明的备供电源 。现在,建设单位欲将小区内部分电缆换为铝合金电缆,包括每栋楼内部每单元高区和低区的两路照明电缆。
本帖最后由 muyuyao 于 2014-7-5 10:58 编辑
以下设计变更有什么问题???!!!
某带地库住宅小区,住宅楼均为18层,总配电室在地库,从总配电室给每栋住宅楼送三路低压电源:第一路用于照明,第二路为消防、电梯、应急照明的主供电源,第三路为 消防、电梯、应急照明的备供电源 。
现在,建设单位欲将小区内部分电缆换为铝合金电缆,包括每栋楼内部每单元高区和低区的两路照明电缆。
建设单位请设计单位出具了设计变更,变更内容如下:
项目名称:某某商住小区地下车库
变更内容:
根据甲方要求(详见设计委托书)作如下设计变更:
车库内向各栋住宅楼敷设的主干电缆,非消防负荷电缆可改为稀土铝合金电缆,该主干电缆需敷设在耐火电缆线槽内,电缆截面、型号及电缆桥架规格由甲方根据设计开关整定电流值及电压损失对照该产品技术参数自行替换。
请大家讨论:
1、该设计变更的文字严谨否???!!!特别是第一句话“
车库内向各栋住宅楼敷设的主干电缆,非消防负荷电缆可改为稀土铝合金电缆”。
2、让甲方自行替换的变更做法合理吗???!!!
3、进行电缆替换,其载流量换算依据目前是否有国标???!!!
4、根据该变更,明显并未允许进行住宅楼内照明电缆的替换,是否应该单另补充具体每栋楼的电气变更???!!!
2楼
我认为第一句话应改为“车库内向各栋住宅楼敷设的非消防负荷主干电缆可改为稀土铝合金电缆”!!!
如此就非常明确了-------仅仅是到各住宅楼的照明主干电缆可改为稀土铝合金电缆!!!
其实,还不如直说”车库内向各栋住宅楼敷设的照明负荷主干电缆可改为稀土铝合金电缆”!!!
回复
3楼
电缆厂家给提供了一张电缆规格替换表,大概情况是:50平方及以下规格的大一个规格,50平方及以上规格的大一个规格!!!
不知这样的规定有何依据???!!!
回复
4楼
请大家积极参与!!!
回复
5楼
偶看出这是业主强迫设计更改的,设计在磨不过业主的情况下,只同意更改非消防的电缆,且计算选型等都踢给了业主,只凭这个更改是无法采购电缆的(没有型号与规格及数量)!
回复
6楼
学习了!每天进步一点点
回复
7楼
我个人认为不恰当,这个很明显是甲方和设计狼狈为奸整用户嘛,用户购买房子谁知道你用的铝芯还是铜芯哟,不过换了电缆谁得利最多,当然是代表甲方的代表,所以一看不是腐败就是房地产开发商在材料商偷工减料
回复
8楼
铝芯电缆明显价格比铜芯便宜多了,用户短期又不会有什么故障出现,不过在使用10多年后,还有负载加大后区别就来了,那个时候开发商早跑路了,找鬼啊,问题丢给了客户
回复
9楼
ccc___ 发表于 2014-7-7 08:15 偶看出这是业主强迫设计更改的,设计在磨不过业主的情况下,只同意更改非消防的电缆,且计算选型等都踢给了 …的确如此!!!该变更是2013年7月出的,但设计部门有意将日期写为2012年6月!!!目的何在???!!!就怕电缆桥架出问题!!!我去年7月份一看到此变更,就曾严厉地对建设单位甲方代表说“该变更的语言存在文字游戏,导致替换电缆的范围极其不明确,貌似在糊弄监督站,实际上也是在糊弄你们建设单位,容易造成施工混乱、导致工程浪费、无法验收。我监督站不认该有问题的变更。电缆截面、材质的变化,会带来一系列问题:桥架肯定会小,且并不是如建设单位电气负责人所说将来可以随意再增加一路桥架的,也许将来并没有空间或造成已完成管网工程的改动;分接头的材质是否必须重新考虑,纯铜的或纯铝的是否可行,是否有铝合金电缆的专用配件???”!!!建设单位丝毫不作为,迟迟不予理会,且也没采取任何措施!!!
回复
10楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-7-13 11:52 编辑 zhlfzh100 发表于 2014-7-7 09:45 我个人认为不恰当,这个很明显是甲方和设计狼狈为奸整用户嘛,用户购买房子谁知道你用的铝芯还是铜芯哟,不 …请注意:是用稀土铝合金电缆代替铜芯电缆,并非用铝芯电缆代替铜芯电缆!!!对我国而言,稀土铝合金电缆是一种新型产品!!!其相关介绍详见国家电线电缆质量监督检验中心主任吴长顺(教授级高级工程师)去年7月份在其办公室当面打印并提供给我的一篇资料http://bbs.co188.com/thread-8690155-2-1.html!!!
回复
11楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-7-7 11:05 编辑
可能这种新型电缆还未列入设计规范中,计算依据上对设计是个麻烦,作为监理可以要求业主处理,处理方法就2选1!
一是退回变更单按原设计施工,二由业主专业人员计算出变更电缆的规格、型号,并让设计再次确认(可能设计不会确认)!
上面设计变更是不能作为施工依据的,没有电缆规格型号及数量,只是给业主的一个意见。