如图,C相上接了一个电流互感器的作用是什么,为什么只接了一相?

QQ截图20140704145523.png

如图,C相上接了一个电流互感器的作用是什么,为什么只接了一相?

QQ截图20140704145523.png

免费打赏
zljsyc
2014年07月05日 10:18:56
2楼
无功补偿取电流信号用的。
回复
weibo_1401697551842
2014年07月05日 10:35:13
3楼
zljsyc 发表于 2014-7-5 10:18 无功补偿取电流信号用的。为什么只取一相的电流呢?
回复
wxdchgs
2014年07月06日 21:47:04
4楼
我痴我心weibo 发表于 2014-7-5 10:35 为什么只取一相的电流呢?无功补偿控制器需要某一相的电流信号,各另外二相的电压信号。
回复
weibo_1401697551842
2014年07月06日 23:20:53
5楼
wxdchgs 发表于 2014-7-6 21:47 无功补偿控制器需要某一相的电流信号,各另外二相的电压信号。无功补偿取电流信号的电流互感器只装在哪个柜子里,进线柜还是电容补偿柜?
回复
liyongjing12
2014年07月07日 08:59:42
6楼
我痴我心weibo 发表于 2014-7-5 10:35 为什么只取一相的电流呢?看看无功补偿控制器说明书
回复
mns018
2014年07月07日 09:25:51
7楼
看你的一次图装在了哪个柜子,一般在进线柜
回复
hld_lhw
2014年07月07日 10:21:17
8楼
无功补偿控制器需要某一相的电流信号,各另外二相的电压信号
回复
一指慢
2014年07月07日 12:06:41
9楼
我痴我心weibo 发表于 2014-7-6 23:20 无功补偿取电流信号的电流互感器只装在哪个柜子里,进线柜还是电容补偿柜?必须装在进线柜才能取到总的电流信号。、电容柜的只是指示电容电流用的。
回复