关于圈梁二次结构浇筑的施工方法求助
qq_1404447365836
2014年07月04日 12:19:26
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 暴走茄子 于 2014-7-4 12:41 编辑 圈梁结构相对标高在楼面以上3.3米,总长超过200米,用什么方法或者借助什么工具能高效率的浇筑。用人工提,平均每人每天只能浇筑1立方混凝土。。。求高手指点

本帖最后由 暴走茄子 于 2014-7-4 12:41 编辑

圈梁结构相对标高在楼面以上3.3米,总长超过200米,用什么方法或者借助什么工具能高效率的浇筑。用人工提,平均每人每天只能浇筑1立方混凝土。。。求高手指点
免费打赏
wangjiyiok
2014年07月04日 13:44:55
4楼
没什么好办法,要是在外圈的还可以用塔吊,内侧的只能人工操作了。
回复
土木小赖
2014年07月04日 14:49:58
5楼
可以考虑搭架子平台,用斗车拉
回复
diabloboy521
2014年07月04日 17:07:39
6楼
现在一般都是这样,没什么好法子……
回复
qq_1404447365836
2014年07月04日 21:20:47
7楼
如果能把混凝土弄到和圈梁同一水平面上,效率就会高很多,主要就是工人要一桶一桶的提到架子上面,体力消耗很大。
回复
qq_1404447365836
2014年07月04日 21:22:37
8楼
lyz0881117017 发表于 2014-7-4 14:49 可以考虑搭架子平台,用斗车拉3米3的高度,斗车想拉上去要放很长的坡才拉的动
回复
无间道
2014年07月05日 07:50:02
9楼
搭上跳板做施工运输和操作通道,可以快很多。
回复
lhy0108
2014年07月05日 09:53:07
10楼
看大神的结果
回复
mony31
2014年07月08日 16:59:51
11楼
用天泵浇筑吧
回复
xjb295220513
2014年07月08日 20:43:41
12楼
只能用人工了吧,那没办法,所以现在人工费也挺贵的
回复
tjdt12
2014年08月24日 01:12:19
13楼
层高是多少?可以降低圈梁标高提高效率