请教近端短路电流计算的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2014年07月04日 11:44:19
只看楼主

为什么不采用配电手册P137中的式4-17和18计算近端短路电流,而是要采用计算用阻抗后查表的方法进行算,那这两个公式的作用是什么?提前感谢您的回复。顺祝您周末愉快。 具体内容可参考图片

为什么不采用配电手册P137中的式4-17和18计算近端短路电流,而是要采用计算用阻抗后查表的方法进行算,那这两个公式的作用是什么?提前感谢您的回复。顺祝您周末愉快。
具体内容可参考图片
免费打赏
puthur
2014年07月04日 12:36:44
2楼
因为方便啊。
如果用公示计算,那么近端短路的电动机电动势也需要查表,那么何必查两次呢。
回复
smartspring
2014年07月04日 16:56:19
3楼
感谢您的回复。在下是个初学者,不太明白您说的,我理解公式4-17中的分子不需要查表,不知道是否和您说的么近端短路的电动机电动势也需要查表是否指相同的问题。再次感谢各位的回复。
回复
怂糖糖
2014年07月06日 10:44:06
4楼
发电机近端短路,是要考虑发电机电压下降的,通常这种情况用公式计算比较麻烦,而查的表和曲线,则是考虑了发电机端电压下降的情况后的数据,相对来说更加准确。
回复
tengyue121
2014年07月06日 21:13:28
5楼
如果考虑电流衰减的,一般用计算阻抗查表法
回复
smartspring
2014年07月09日 10:41:44
6楼
感谢各位的回复。
回复
t_bag2013
2014年07月09日 11:38:32
7楼
老卞的原话
手册就是为了方便你计算的 一些真题用查表的方法 很简单就算出来了
回复
despechelor
2014年07月12日 17:00:10
8楼
P137中的式4-17和18计算的是短路发生后0秒的电流,由于近端短路电流不是固定不变的,每秒的电流都不同,所以要查表
回复
smartspring
2014年07月14日 09:22:54
9楼
真心感谢您的回复。我因为不知道式4-17和18只是用来计算0秒短路电流的,所以才有上述疑问。惭愧。
回复
liyuexian22
2014年07月16日 02:57:50
10楼
注电考中答按,(任何考前都是骗子)提前预定 送云端5设备一套 ,货到付款!联系电话15021034215,QQ534359306,此号长期操作各类注册执业考试,有意联系
回复
wgt327045009
2014年07月16日 08:48:35
11楼

注电考中答按,(任何考前都是骗子)提前预定 送云端5设备一套 ,货到付款!联系电话15021034215,QQ534359306,此号长期操作各类注册执业考试,有意联系