空气源热泵热水器的原理、优势和发展前景讨论
lly0409
lly0409 Lv.3
2014年07月04日 10:54:33
来自于热泵工程
只看楼主

前言: 本文主要讲一下空气源热泵的工作节能原理,以及突出优势和存在缺陷和发展前景。 空气源热泵热水器是继燃气热水器、电热水器和太阳能热水器的新一代热水装置,是可替代锅炉的供暖水设备。空气源热泵热水器是综合电热水器和太阳能热水器优点的安全节能环保型热水器,可一年三百六十五天全天候运转,制造相同的热水量,使用成本只有电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,太阳热水器的1/2。高热效率是空气源热泵热水器最大的特点和优势,在能源问题成为世界问题时,这是空气源热泵热水器成为“

前言 : 本文主要讲一下空气源热泵的工作节能原理,以及突出优势和存在缺陷和发展前景。

空气源热泵热水器是继燃气热水器、电热水器和太阳能热水器的新一代热水装置,是可替代锅炉的供暖水设备。空气源热泵热水器是综合电热水器和太阳能热水器优点的安全节能环保型热水器,可 一年三百六十五天全天候运转 ,制造相同的热水量,使用成本只有电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,太阳热水器的1/2。高热效率是空气源热泵热水器最大的特点和优势,在能源问题成为世界问题时,这是空气源热泵热水器成为“第四代热水器”的最重要的法宝之一。


空气源热泵热水器工作原理

   空气源热泵热水器内专置一种吸热介质——冷媒,它在液化的状态下低于零下20℃,与外界温度存在着温差,因此,冷媒可吸收外界的热能,在蒸发器内部蒸发汽化,通过空气源热泵热水器中压缩机的工作提高冷媒的温度,再通过冷凝器使冷媒从汽化状态转化为液化状态,在转化过程中,释放出大量的热量,传递给水箱中的储备水,使水温升高,达到制热水的目的。


空气源热泵节能原理

下图更能帮助理解空气源热泵节能的必然性,因为吸收室外空气的热量是免费的,而且产热量是以它为主。
空气源热泵热平衡式为:
供热量=吸收室外空气的热量+消耗的电能
供冷量=吸收室外空气的冷量+消耗的电能



1.1.jpg

空气源热泵热水器具有以下特点:

1、超大水量:水箱容量根据具体要求量身订做,水量充足,可满足不同客户不同时段需求。

2、经济节省:从空气中获取大量的能源,能效比高达300%~400%。根据使用规律设定热水器自动运行时间,费用自然节省。

3、适用范围广:不受气候影响,在环境温度为-10℃~43℃下均能正常工作,可广泛应用于家庭、宾馆、酒店、学校、医院、集体宿舍、住宅小区、桑拿等集中供热。

4、持久恒温:使用非常简单,整个热水器采用自动化智能控制系统,用户只需在初次使用时开一下电源,在以后的使用过程中完全实现自动化运行,到达用户指定水温时自动停机,低于用户指定水温时系统自行开机运行,完全实现一天24小时随时有热水而不用等候。
5、安全环保:结构上水电完全分离,且无任何有害有毒气体排放或燃烧,不受台风等自然灾害的影响,绝对安全。

6、防冻功能:具有智能化霜功能,确保热水器在低气温环境下稳定运行,它可根据室外环境温度、蒸发器翅片温度和机组运行时间等多个参数综合、智能判断自动进入和退出化箱。

7、安装方便:体积小巧可以安装在任何地方,安装在室内不占用空间,也可以安装在室外,如屋顶、地面等露天放置,可以实现远程监控,占地面积小、安装简单,无需另设机房。

8、使用寿命长,维护费用低,设备性能稳定,使用寿命可达15年以上。

空气源热泵的优势

表1.jpg

限制及前景发展:

1、 空气源热泵冷热水机组在南京地区可以作为空调系统冷热源之一应用于各类工程;

2 、 一般情况下,按夏季负荷选定的热泵能满足冻季负荷要求,可不另设辅助加热器,但所选热泵应有良好的制热性能,热泵组应有不小于 4-6 个独立的制冷回路。另外建筑围护结构应有良好的保温性能

3 、 热泵系统的全年能耗低于水冷机组加锅炉的空调系统,但按目前的设备与能源价格,热泵系统的投资及全年运行费用高于水冷机组加锅炉方案。是否选用热泵型冷热水机组作为空调系统的冷热源,应根据各工程的具体特点作技术经济综合比较,并结合业主的具体要求而定。客房、病房、较大型工程慎用;

4、 采用热泵的工程应充分考虑其制冷与供热特点, 应充分注意其噪音和振动的影响及相应措施, 应保证良好的通风条件,应合理设计系统,优化各设备之选配,努力使投资和系统全年能耗最省;

5 尚有很多工程存在不少问题,急需加于解决,以改善效果,减少能耗,效益可观

一般说来,当一种产品进入市场时,总会存在某种缺陷,对于空气能热水器来说, 缺陷是:价格偏高、安装要求高、对环境有要求

价格偏高:由于使用高品质的贵重材料,空气能热水器的价格比电热水器价格高 30~60% ,价格比较高,但是因为它的节能,长期来讲还是比较划算的

安装要求高:由于空气能热水器冷媒运行的压力是空调的两倍,连接管与盘管之间近30米的铜管需要排除空气,上门安装的分体式散装空气能,需要携带专业设备安装才可以达到运行要求,并且受施工技术、天气条件、安装条件的限制,安装难度比较大;

对环境有要求:北方 -15 度以下环境,制热效果很差,通常不建议使用。

利用小温差换热末端可以大大降低冬季供暖时空气源冷热水机组的出口水温,降低机组冷凝温度,从而提高机组和系统的能效比 。

希望大家可以提出关于“适合于夏热冬冷地区的采用小温差末端的空气源热泵冷热水制冷、采暖以及热水供应的创新模式 ”的理解和研究。)


相关链接: 空气源热泵热水器维护与保养实用技巧【精选篇】

给排水必须知道的知识:空气源热泵热水器





表1.jpg


1.1.jpg

免费打赏
declalc
2014年07月08日 15:22:07
13楼
lly0409 发表于 2014-7-8 15:10 亲,是热泵系统哦亲,热泵制热制冷的转换是4通阀切换,制热量(空气中吸收冷量)=空气中吸收热量(制冷量)+功率。吸收热量就是制冷,吸收冷量就是制热。
回复
declalc
2014年07月08日 15:23:32
14楼
lly0409 发表于 2014-7-8 15:15 好吧,其实我问我们导师了,他说是+现在我脑子乱了,怎么说啊到底可以是+号 前提是按做功来分,制热量为正数,制冷量为负数。就是+。
回复
lly0409
2014年07月08日 15:28:39
15楼
declalc 发表于 2014-7-8 15:23 可以是+号 前提是按做功来分,制热量为正数,制冷量为负数。就是+。嗯嗯,我再消化消化,谢谢指导
回复
a89091624
2014年07月10日 13:16:51
16楼
本帖最后由 a89091624 于 2014-7-10 13:44 编辑 lly0409 发表于 2014-7-8 11:11 亲,这个是空气源热泵哦,是逆卡诺哦我知道是空气源热泵啊,可是你的等式是不成立的啊,逆卡诺循环的本质是从低温热源吸热,向高温热源放热,制冷模式下室内是低温,吸收室内的热量,室外是高温,向室外排放热量,所以制冷模式下室外机是吹的热风。所以从室内吸收的热量就是制冷量,不难看出这个热平衡是 制冷量+耗电量=向室外排放的热量,制热模式是 制热量=从空气中吸收的热量+耗电量,个人认为制冷量和制热量对于空气源热泵来讲不能出现在一个式子里面,除非你做的热回收式的热泵。个人见解,可以继续探讨。
回复
songdagang
2014年07月11日 09:54:30
17楼


谢谢楼主无私分享
回复
lly0409
2014年07月11日 15:19:29
18楼
a89091624 发表于 2014-7-10 13:16 我知道是空气源热泵啊,可是你的等式是不成立的啊,逆卡诺循环的本质是从低温热源吸热,向高温热源放热 …这个公式是正确的哦,我问过我们老师了 ”冬季: 供热量=吸收室外空气的热量+消耗的电能 夏季: 供冷量=吸收室外空气的冷量+消耗的电能“
回复
a89091624
2014年07月12日 08:34:34
19楼
lly0409 发表于 2014-7-11 15:19 这个公式是正确的哦,我问过我们老师了 ”冬季: 供热量=吸收室外空气的热量+消耗的电能 夏 …好吧,我承认具体的正负号我没说明,不过咱们没必要弄得那么复杂;空气源热泵制热模式就是吸收空气中的热量,加上消耗的电能,两部分相加的热量等于机组制热量;制冷模式是从室内吸收的热量,加上耗电量,等于向室外排放的热量,注意我这里说的都是热量,没有正负。制冷和制热就是蒸发器和冷凝器的一个切换,所以其等式是不需要变化的。如果你的空气源热泵用途是制热水,那么你的室外机是吹的冷风;你把这部分想象成封闭的室内,水箱想象成室外,是不是能给室内制冷,水箱制热?再想一想你制热的等式,制热量=从空气中吸收的热量+耗电量,制冷量=向空气排放的热量-耗电量,式子是没错的,只是你那个式子考虑了正负,把问题弄复杂了。。。
回复
lly0409
2014年07月14日 08:55:18
20楼
a89091624 发表于 2014-7-12 08:34 好吧,我承认具体的正负号我没说明,不过咱们没必要弄得那么复杂;空气源热泵制热模式就是吸收空气中的热 …谢谢指导 恩,希望多多给出意见,只知道基础知识,还不会融会贯通,老师怎么讲就怎么记了多谢帮助
回复
a89091624
2014年07月14日 10:48:25
21楼
因为我们是空气源热泵厂家,所以这些东西还是知道的,不过理论就不如你们精通了,相互学习
回复
wuqinghao10
2014年07月15日 08:56:22
22楼
先解决好以下几个问题再说吧
1. 低温环境的能效
2. 除霜
3. 低温环境下加热速率(加热水的时间)
回复

相关推荐