2楼
SPD类似压敏电阻,正常时,其“电阻值”很大,当加在SPD上的电压超过其限值时,其“电阻值”急剧“变小”,让“过压”自SPD上通过。
回复
3楼
通过后会熔断吗?
回复
4楼
中石化海南油库 发表于 2014-7-3 17:31 通过后会熔断吗?他是一个电阻,一般不会损坏,但是强电压,大电流时,里面的热元件会动作,表面颜色会由绿色变红色。提示运行人员更换。
回复
5楼
呃。。你们什么情况误导别人呢。。那里面哪有什么热元件,,那个指示是一个弹簧拉扯住的,受力点是用你温焊锡焊接的。当大电流通过时低温焊锡瞬间熔断。。。
回复
6楼
第一,上面说过啦,浪涌就是一个电压敏感元件,常态呈现高阻抗;一旦电压超过一定值,马上呈现小阻抗,将过电压泄放。
第二,它的动作时间很短,也是因为雷电过电压的过程就非常短,一般是8-2微妙。
浪涌的前面的开关或者熔断器属于后备保护,是防止浪涌本身故障的保护。当浪涌动作时,其后备保护不动作。
回复
7楼
8-20微秒!
刚才打错了!
回复