各位前辈 LZZBJ9-10(12)的选型问题
成套学习
2014年07月03日 08:46:46
只看楼主

高压电流互感器LZZBJ9。 是不是没有单独一对精度为0.2S计量的二次绕组?最少就是两对二次绕组?我知道0.2S为计量用,0.5为测量用,其他比如10P10,10P15,10P20都为保护用 可是这些10P10,10P15,10P20是如何选用的呢?有什么规律可言?望各位前辈不吝赐教 非常感谢

高压电流互感器LZZBJ9。 是不是没有单独一对精度为0.2S计量的二次绕组?最少就是两对二次绕组?
我知道0.2S为计量用,0.5为测量用,其他比如10P10,10P15,10P20都为保护用
可是这些10P10,10P15,10P20是如何选用的呢?有什么规律可言?
望各位前辈不吝赐教 非常感谢
免费打赏
成套学习
2014年07月03日 09:00:40
2楼
沙发自己坐 :lol
回复
成套学习
2014年07月03日 09:05:11
3楼
如果只是作为内部考核计量的话,那0.5的精度也可以用于电度表的,是吗?不过供电局的专业计量就肯定,必须要0.2S级的了。
回复
成套学习
2014年07月04日 09:22:32
4楼
:'(怎么没人啊?今天难道星期天?版主
回复
半仙鲁
2015年06月04日 09:14:17
5楼
高供高压计用0.2S 高供低计用0.5S 计量0.5 保护要校验动热稳定性。