论坛各位大神,最近公司领导要求优化成本,想跟设计院讨论电缆是否选用偏大,请各位大神发表下看法。
论坛各位大神,最近公司领导要求优化成本,想跟设计院讨论电缆是否选用偏大,请各位大神发表下看法。
12楼
呵呵,设计是讲的绝对的安全
回复
13楼
不大。电缆不是根据计算电流来选的,是根据上级开关整定值来确定的
回复
14楼
不保守除了事情水负责啊
回复
15楼
电缆的选择是根据上级开关是否能够保护着断电缆、敷设方式下的载流量、电压降等因素确定的。
回复
16楼
289A的计算电流,选YJV185的电缆(载流量378A),300米距离220V电压降3.77%,150电缆电压降超过7%,设计院选的是合适的吧?另外想问下N线是否能选小一点?选成150不行吗?是怕谐波电流所以选的和相线一样吗?
回复
17楼
云飘飘 发表于 2014-7-6 06:03 电缆的选择是根据上级开关是否能够保护着断电缆、敷设方式下的载流量、电压降等因素确定的。289A的计算电流,选YJV185的电缆(40℃,载流量378A),300米距离220V电压降3.77%,150电缆电压降超过7%,设计院选的是合适的吧?另外想问下N线是否能选小一点?选成150不行吗?是怕谐波电流所以选的和相线一样吗?
回复
18楼
开心老爸 发表于 2014-7-5 23:24 不大。电缆不是根据计算电流来选的,是根据上级开关整定值来确定的“根据上级开关整定值来确定的”,我在想185的电缆用315A的开关是否开关选的太小了?选350A的断路器是否更合适?要不315A的开关用150的电缆。你看呢?
回复
19楼
xinshiji168 发表于 2014-7-6 20:28 “根据上级开关整定值来确定的”,我在想185的电缆用315A的开关是否开关选的太小了?选350A的断路器是否更 …电缆的载流量要大于开关整定值,不然开关怎么保护电缆呢
回复
20楼
开心老爸 发表于 2014-7-6 21:28 电缆的载流量要大于开关整定值,不然开关怎么保护电缆呢150电缆载流量324A,315A的开关不是正好保护码?
回复
21楼
完全不大!你准备做一个太监工程吗?你得考虑后期增容!不要单纯看这个电流!设计院设计电缆是你断路器的壳架来配的!照你这么计算框架断路路也可以改小的啦!