断接卡问题请教?
meishiluguo
2014年07月01日 13:07:32
只看楼主

我现在用的是钢柱做引下线,室外人工接地体,防雷,接地,保护系统都用一个接地系统,这样的话,还需要设置断接卡上端与连接板(我在钢柱上预埋了块接地连接板),下端与室外接地系统连接嘛?还是就用这块预埋板做接地电阻测试用了?我要求联合接地电阻不大于1欧姆。

我现在用的是钢柱做引下线,室外人工接地体,防雷,接地,保护系统都用一个接地系统,这样的话,还需要设置断接卡上端与连接板(我在钢柱上预埋了块接地连接板),下端与室外接地系统连接嘛?还是就用这块预埋板做接地电阻测试用了?我要求联合接地电阻不大于1欧姆。
免费打赏
suxifeng
2014年07月01日 17:24:49
12楼
ccc___ 发表于 2014-7-1 16:38 “电气系统”指所有通以电流的线路和设备!遭雷击时地电位升高我理解,但“电气系统相对大地的电位差基本不变”这句话请解释,难不成电气系统也受雷击电位也抬高了?
回复
lingxuct
2014年07月02日 08:22:39
13楼
suxifeng 发表于 2014-7-1 17:24 遭雷击时地电位升高我理解,但“电气系统相对大地的电位差基本不变”这句话请解释,难不成电气系统也受 …电气系统电压大小的参考点在哪,不是大地吗?中性点不接地系统的对地电场的中性点不也是大地吗?
回复
meishiluguo
2014年07月02日 12:40:01
14楼
ccc___ 发表于 2014-7-1 13:34 防雷引下线只能作防雷用,不能再并接任何保护接地等!钢立柱焊扁钢引出,并锯断!地下从接地装置引扁钢 …区管的做法我明白了,那如果我们用基础接地的时候,防雷引下线利用钢筋,室内环形接地网也利用钢筋,这2种钢筋是不是不能是同一根柱子,我听我师父他们讲过,以前他们院开会讨论过,也没最终确定下来啊。
回复
meishiluguo
2014年07月02日 12:51:28
15楼
meishiluguo 发表于 2014-7-2 12:40 区管的做法我明白了,那如果我们用基础接地的时候,防雷引下线利用钢筋,室内环形接地网也利用钢筋,这2种 …区管,我还有个问题,假如A钢柱是防雷引下线,B钢柱是室内环形接地线,实际上对于钢结构来说,A,B钢柱实际上也会通过钢梁什么的连接起来的啊,即使分开引到室外接地装置,也是办不到的吧?
回复
lingxuct
2014年07月02日 13:29:41
16楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-7-2 13:31 编辑 meishiluguo 发表于 2014-7-2 12:40 区管的做法我明白了,那如果我们用基础接地的时候,防雷引下线利用钢筋,室内环形接地网也利用钢筋,这2种 …当防雷接地利用建筑的基础钢筋,保护接地也利用建筑基础的钢筋时,还是按照“防雷引下线不与保护接地相连接”的方法施工!具体做法:防雷是从上面往下引接,利用的是立柱二条主筋,在下面承台与基础钢筋跨接,“只跨接垂直方向,不跨接水平方向”!让雷击电流向下引入地下。保护接地在基础横梁作水平跨接(有防雷引下线处不做水平跨接,但绑扎的钢筋让它留着——绑扎部位电阻相对大),同样在没有防雷引下线的立柱承台跨接,引入地下。不知偶这样做法是否符合规范要求?
回复
lingxuct
2014年07月02日 13:44:07
17楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-7-2 13:45 编辑 meishiluguo 发表于 2014-7-2 12:51 区管,我还有个问题,假如A钢柱是防雷引下线,B钢柱是室内环形接地线,实际上对于钢结构来说,A,B钢柱实际 …负结构(焊接)是良好的导体,整体形成了一个接地的框架,雷电在屋顶流入向地下流出,只要整体钢结构从上部到下部的电阻不是很大,在钢结构上雷电流形成的电位差很小,钢结构内部(区域)的电气系统也不会受到影响,象坦克不怕高压电一样,屏蔽起来了。
回复
知乎圆桌
2014年07月02日 15:25:32
18楼
这个主题要好好看看!
回复

相关推荐

APP内打开