断接卡问题请教?
meishiluguo
2014年07月01日 13:07:32
只看楼主

我现在用的是钢柱做引下线,室外人工接地体,防雷,接地,保护系统都用一个接地系统,这样的话,还需要设置断接卡上端与连接板(我在钢柱上预埋了块接地连接板),下端与室外接地系统连接嘛?还是就用这块预埋板做接地电阻测试用了?我要求联合接地电阻不大于1欧姆。

我现在用的是钢柱做引下线,室外人工接地体,防雷,接地,保护系统都用一个接地系统,这样的话,还需要设置断接卡上端与连接板(我在钢柱上预埋了块接地连接板),下端与室外接地系统连接嘛?还是就用这块预埋板做接地电阻测试用了?我要求联合接地电阻不大于1欧姆。
免费打赏
lingxuct
2014年07月01日 13:34:48
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-7-1 13:35 编辑

防雷引下线只能作防雷用,不能再并接任何保护接地等!

钢立柱焊扁钢引出,并锯断!地下从接地装置引扁钢到钢立柱引出的扁钢“搭接”,搭接长度为4倍扁钢宽度,用二只M12镀锌螺栓压紧,这就是“断接卡”!

其他保护接地另外从接地装置(多个方向引入到建筑内),在建筑内形成接地网!
回复
muyuyao
2014年07月01日 14:42:12
3楼
ccc___ 发表于 2014-7-1 13:34 防雷引下线只能作防雷用,不能再并接任何保护接地等!钢立柱焊扁钢引出,并锯断!地下从接地装置引扁钢 …赞同区管的做法!!!断接卡子如果仅仅做接地电阻测试,其存在意义就大打折扣了!!!必须考虑测试不合格时的补救措施!!!下端连接室外人工接地装置,就是非常实际的补救措施!!!
回复
suxifeng
2014年07月01日 14:52:12
4楼
ccc___ 发表于 2014-7-1 13:34 防雷引下线只能作防雷用,不能再并接任何保护接地等!钢立柱焊扁钢引出,并锯断!地下从接地装置引扁钢 …防雷引下线只能作防雷用,不能再并接任何保护接地等!请问为什么?谢谢。
回复
lingxuct
2014年07月01日 15:03:05
5楼
suxifeng 发表于 2014-7-1 14:52 防雷引下线只能作防雷用,不能再并接任何保护接地等!请问为什么?谢谢。如果保护接地(PE线)并接到防雷接地的引下线上,不说直接雷打到,只说雷电感应,也会在引下线上产生短时极高的电压,这个电压通过连接的PE线,破坏与之较近的电器和线路的绝缘!有人称“雷电反击”。共用接地装置就不一样了,如果整个接地装置的电位提高,就好象是整个区域等电位,不会在电气线路(和电器)对外界产生极高的电位差,所以,不会影响接地保护。
回复
suxifeng
2014年07月01日 15:38:00
6楼
ccc___ 发表于 2014-7-1 15:03 如果保护接地(PE线)并接到防雷接地的引下线上,不说直接雷打到,只说雷电感应,也会在引下线上产生短时 …您的意思是雷击时防雷引下线上的电位要高于公共地网(建筑接地网)的电位,所以PE线要从地网上并接?
回复
lingxuct
2014年07月01日 15:53:44
7楼
suxifeng 发表于 2014-7-1 15:38 您的意思是雷击时防雷引下线上的电位要高于公共地网(建筑接地网)的电位,所以PE线要从地网上并接?不错,就是这个原理,雷电(感应和直接雷同样道理)过接地装置时,大地电位的变化与在大地上的建筑同电位,就不会在电气系统(对外界)产生很高的电位差了,不会破坏电气线路和设备的绝缘了。
回复
suxifeng
2014年07月01日 16:01:35
8楼
ccc___ 发表于 2014-7-1 15:53 不错,就是这个原理,雷电(感应和直接雷同样道理)过接地装置时,大地电位的变化与在大地上的建筑同电位 …我又迷糊了,电位差是哪两者的差,什么东西能引起绝缘破坏,是高电压击穿绝缘吗?我的问题较肤浅,望见谅。
回复
lingxuct
2014年07月01日 16:13:30
9楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-7-1 16:17 编辑 suxifeng 发表于 2014-7-1 16:01 我又迷糊了,电位差是哪两者的差,什么东西能引起绝缘破坏,是高电压击穿绝缘吗?我的问题较肤浅,望见 …雷电是不是从空中打向地面的?它感应到电气系统上,感应到的地方就会对大地产生高电压!电气系统上(受雷电影响)电压升高,会击穿绝缘,这就是雷电的破坏力。任何防雷都是引入大地的,当雷电流入接地装置(瞬间),接地装置区域(向四周散播)相对原大地的电位也有变高,但这时的整个区域好象是等电位区,上面的建筑及电气线路及设备都在等电位区域内,电气系统相对大地的电位差基本不变,故不会破坏电气系统的绝缘了。根据以上原理,接地装置(地下接地极和接地线)所占区域越大,等电位区域也越大,安全性更大,防雷效果更好。
回复
suxifeng
2014年07月01日 16:28:18
10楼
ccc___ 发表于 2014-7-1 16:13 雷电是不是从空中打向地面的?它感应到电气系统上,感应到的地方就会对大地产生高电压!电气系统上 …上文中“电气系统”指的是设备外壳和装置外导体?
回复
lingxuct
2014年07月01日 16:38:43
11楼
suxifeng 发表于 2014-7-1 16:28 上文中“电气系统”指的是设备外壳和装置外导体?“电气系统”指所有通以电流的线路和设备!
回复

相关推荐