一个800X800的开关柜可以装几台功率小的变频器回路?一般90kW以上电动机变频就单独设一面柜子,像小点的电机,比如11kW,22kW左右的可以装几个回路?两个还是四个?在开关柜中是怎么排列的?变频器放在最下面还是按回路依次序从上到下排列?有柜厂的朋友,解释一下吗?600X1000的柜子呢?
一个800X800的开关柜可以装几台功率小的变频器回路?一般90kW以上电动机变频就单独设一面柜子,像小点的电机,比如11kW,22kW左右的可以装几个回路?两个还是四个?在开关柜中是怎么排列的?变频器放在最下面还是按回路依次序从上到下排列?有柜厂的朋友,解释一下吗?600X1000的柜子呢?
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-7-1 13:21 编辑
800深800宽高2200的柜子,可以装22KW变频器4台,背靠背并排二台,上面断路器(电源从顶部主母线上下来)和辅助元件(继电器和旁路接触器+热继电器),稍靠下(中)部为变频器,最下面为接线端子(包括二次端子)。
回复
3楼
变频器看你用什么品牌,国产品牌与进口品牌有时候尺寸差很多。另外你用什么柜体,可不可以前后安装也是一大因素?要不要加电抗器?等因素
回复
4楼
“ccc___”告诉楼主的是一个很好的方法。楼主选用是哪个厂家的变频器?最好上传一张图纸,大家帮你算一下,你提供的资料不清楚,我曾经做过一台丹佛斯VLT8000系列160KW的变频器,柜深800,变频器1200高,正面只装一台变频器,后面是一次二次回路,柜顶做铜排,在变频器的进线端,柜子的安装板上开孔,从后面把电缆引至变频器。楼主先查资料,自己根据元件尺寸,自己排布一下,这样问问题,提供的数据不详细。
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-7-1 13:11 800深800宽高2200的柜子,可以装22KW变频器4台,背靠背并排二台,上面断路器(电源从顶部主母线上下来)和辅 …建议不要装4台,最多不超过3台。不然散热会成问题
回复
6楼
变频器的散热问题必须要考虑的!
回复
7楼
ccc___ 发表于 2014-7-1 13:11 800深800宽高2200的柜子,可以装22KW变频器4台,背靠背并排二台,上面断路器(电源从顶部主母线上下来)和辅 …背靠背装是否需要前后开门呢?要不然检修不方便吧
回复
8楼
qq359879362 发表于 2014-7-1 14:07 变频器看你用什么品牌,国产品牌与进口品牌有时候尺寸差很多。另外你用什么柜体,可不可以前后安装也是一大 …要加进线电抗器和出线电抗器,我的意思是想表达如果变频器尺寸可以满足放两排的话,宽度肯定是只能放两台,实际中能否上下放两排,每排2台?不考虑前后放
回复
9楼
karljungle 发表于 2014-7-1 16:35 建议不要装4台,最多不超过3台。不然散热会成问题3台变频器怎么排列呢?
回复
10楼
yuebingw 发表于 2014-7-8 12:33 背靠背装是否需要前后开门呢?要不然检修不方便吧800X800的柜子还会没有后门?
回复
11楼
yuebingw 发表于 2014-7-8 12:36 要加进线电抗器和出线电抗器,我的意思是想表达如果变频器尺寸可以满足放两排的话,宽度肯定是只能放两台 …当然可以,可以问厂家尺寸及变频器间散热距离。
回复