30万级洁净车间维护结构要求
pan446167932
2014年07月01日 10:09:18
只看楼主

请问各位大师!洁净车间三十万级维护结构四周一定要彩钢板么?如果靠建筑墙一侧不做彩钢板,墙体刷防尘漆,玻璃窗用遮光纸贴,地板做水磨石可以么?

请问各位大师!洁净车间三十万级维护结构四周一定要彩钢板么?如果靠建筑墙一侧不做彩钢板,墙体刷防尘漆,玻璃窗用遮光纸贴,地板做水磨石可以么?
免费打赏
su27mku
2014年07月01日 11:24:20
2楼
应该可以。但如果是药品生产车间可能GMP不太认可这各做法。
回复
pan446167932
2014年07月01日 11:35:47
3楼
su27mku 发表于 2014-7-1 11:24 应该可以。但如果是药品生产车间可能GMP不太认可这各做法。不是药品生产车间。是电子类的厂房,该车间面积也不大,就伍百多平方。送风就按平均布送风口,中间做回风柱。采取以上的做法可以省掉一堵彩钢板围墙。但是就怕洁净度达不到要求。。
回复
poorpc
2014年07月01日 12:41:56
4楼
pan446167932 发表于 2014-7-1 11:35 不是药品生产车间。是电子类的厂房,该车间面积也不大,就伍百多平方。送风就按平均布送风口,中间做回风 …那个边长我算30米*3米高*(材料+人工)120=10800元减去防尘漆的人工+材料=万吧块钱不至于吧,再说你三边都是彩钢板,就一边不是好看吗?协调吗?
回复
pan446167932
2014年07月01日 14:14:22
5楼
poorpc 发表于 2014-7-1 12:41 那个边长我算30米*3米高*(材料+人工)120=10800元减去防尘漆的人工+材料=万吧块钱不至于吧,再说你三边都 …我们也是做环氧地板,防尘漆一平方也就十几块钱。就是想要在达到洁净要求的情况下,省钱。
回复
poorpc
2014年07月03日 09:46:34
6楼
pan446167932 发表于 2014-7-1 14:14 我们也是做环氧地板,防尘漆一平方也就十几块钱。就是想要在达到洁净要求的情况下,省钱。好嘛~喜欢就好。我估计达到30万级没问题
回复
zht2004
2014年07月03日 09:53:30
7楼
做好阴角处理,不用彩钢板墙是可以的。
防尘漆?环氧树脂图层不是也可以的吗。
ISO CLASS 4级洁净室也有不是彩钢板墙面的做法哦
没有规范强制必须用彩钢板的
回复
zht2004
2014年07月03日 11:49:53
8楼
洁净手术部墙面有很多材料,不过比你用彩钢板还贵,夹芯彩钢板维护结构其实很便宜的。
这种小局部量很小要是我就不纠结,统一做法
回复
xyzjm12
2014年07月06日 15:56:22
9楼
zht2004 发表于 2014-7-3 09:53 做好阴角处理,不用彩钢板墙是可以的。防尘漆?环氧树脂图层不是也可以的吗。ISO CLASS 4级洁净室也有不 …如果用環氧塗層,我猜陰角處肯定不會好好處理滴~~~
回复
xyzjm12
2014年07月06日 15:58:17
10楼
其實說實在的,30萬級的潔淨室,只要稍微做的認真點都能過吧
回复
mfsw2044702763
2014年07月08日 09:05:30
11楼
继续讨论,我是路过的,
回复

相关推荐

APP内打开