本帖最后由 gwgwqfkcqwq 于 2014-7-2 21:38 编辑 1.某高层100米高,请问多少高外墙门窗需接避雷接地?2.消防验收:某商住楼一~三层为商场,三层以上为住宅,结果发现疏散楼梯宽度不符合要求,请关楼梯宽度规范必须是多少?3.某大厦地下二层,地上二十层, 主体18个月完成结顶,装饰9个月后竣工,问沉降预测需测几次?4.地下室二层采用钻孔桩加三轴止水帷幕,施工单位在打三轴止水帷幕时碰到高考停 了三天,后来按顺序正常施工完成了三轴施工,过了三个天挖土方时不能正常施工渗水了,问为什么?停工后采用什么措施弥补?

本帖最后由 gwgwqfkcqwq 于 2014-7-2 21:38 编辑

1.某高层100米高,请问多少高外墙门窗需接避雷接地?
2.消防验收:某商住楼一~三层为商场,三层以上为住宅,结果发现疏散楼梯宽度不符合要求,请关楼梯宽度规范必须是多少?
3.某大厦地下二层,地上二十层, 主体18个月完成结顶,装饰9个月后竣工,问沉降预测需测几次?
4.地下室二层采用钻孔桩加三轴止水帷幕,施工单位在打三轴止水帷幕时碰到高考停 了三天,后来按顺序正常施工完成了三轴施工,过了三个天挖土方时不能正常施工渗水了,问为什么?停工后采用什么措施弥补?
aiyi97
2014年07月02日 15:25:29
2楼
1查图纸2看规范3问设计4问我也不知道
回复
gwgwqfkcqwq
2014年07月02日 21:59:09
3楼
1.超过36米每隔一层做防雷接地
4.搭接施工的相邻搅拌桩施工间隔不得超过24小时,又没时间补桩加强
回复
tj5084
2014年07月03日 15:18:45
4楼
不要一遇到问题就问 图纸 规范就是解决你这些问题的
回复
识君
2014年07月03日 15:49:46
5楼
花点钱买规范看,验收要是碰到这些最麻烦
回复