建筑高度超过8米的丙类厂房需要做喷淋还是水泡?求解·· ·和建筑面积有什么关系·?
建筑高度超过8米的丙类厂房需要做喷淋还是水泡?求解·· ·和建筑面积有什么关系·?
12楼
请问楼主,只做水炮的话最后审图过了没?
回复
13楼
这个得看面积吧?
还有就是喷淋造价低还是水泡造价低啊?
回复
14楼
学习学习O(∩_∩)O~
回复
15楼
空间高度超过多高就需要使用消防水泡?
回复
16楼
最近设计也遇到这个问题,进来学习下!
回复
17楼
lxg.0824 发表于 2016-5-6 11:10 先确定是否需设喷淋,丙类厂房有的需要,有的不需要,如果需设,高度又超8米,可用水炮替代喷淋如果只设置消防水炮,替代喷淋,消防局是否认可?
回复
18楼
高大空间(h≥8米),喷头要采用大流量喷头(k>115、225等),且间距采用1.8m≤s≤3.0m;大空间智能水炮,P≥0.6MPa,保护半径10~30米,单台流量5~10L/S;故造价的高低及采用水炮还是喷淋系统,还是得看厂房面积和厂房是否易设置喷头来确定的。
回复
19楼
学习了
回复