求教:如何根据建筑面积推算负荷?
wutaixiong
wutaixiong Lv.5
2007年10月07日 13:38:40
只看楼主

很多项目在土建开始初期,电气图纸等往往没设计好,如何根据建筑种类和建筑面积推算出用电负荷,进一步推算出电气项目投资区域大约在多少范围?请大家多多指教!例子:一医院搬迁工程,按照三级甲等医院设计,建筑面积约22万平米,根据《全国民用建筑工程设计技术措施》电气部分中指出了医院的用电负荷指标:40~70W/m2推算,取40W/平米时候,负荷达到8000KW,考虑到系数,那本项目工程电气容量应该多大?投资估算应该在多少区间范围?

很多项目在土建开始初期,电气图纸等往往没设计好,如何根据建筑种类和建筑面积推算出用电负荷,进一步推算出电气项目投资区域大约在多少范围?请大家多多指教!
例子:
一医院搬迁工程,按照三级甲等医院设计,建筑面积约22万平米,根据《全国民用建筑工程设计技术措施》电气部分中指出了医院的用电负荷指标:40~70W/m2推算,取40W/平米时候,负荷达到8000KW,考虑到系数,那本项目工程电气容量应该多大?投资估算应该在多少区间范围?

请大家就此问题多多指教!
免费打赏
li889800
2007年10月07日 21:11:04
2楼
楼主这样算

仅仅只能作为参考

这样不准的!!!!!!

像你现在考虑的负荷为40W/m2 但这个负荷也不是绝对的(如有特殊负荷)

再说整个配电系统的预算影响的因素太多了

如地区性、条件性、方案性、质量等
回复
li889800
2007年10月08日 08:33:13
3楼
可能是不好回答吧


怎么没人跟啊
回复
yanggongsi
2007年10月08日 09:25:53
4楼
我在做建筑面积推算负荷时,是根据房间不同的用途来计算的.
回复
hits2616.126.com
2007年10月08日 12:10:50
5楼
你的医院是几甲医院计算用电是不同的
回复
li889800
2007年10月09日 13:10:02
6楼
看来还有不小热心人士

回复
g4xiayue
2007年10月09日 14:06:32
7楼
规范不能当饭吃,如果医的用电高备多了呢,如果手术室多了呢... 要考滤的因数非常多,再如果规范达不到实际需求呢?
只要每多出一份设计方案,诂算的范围都不一样.我认为像这样的话题就是经验说了算了.
回复
yanggongsi
2007年10月10日 11:11:17
8楼
最好参照GB50034-2004《建筑照明设计标准》,根据房间的用途计算。虽然麻烦,但可以避免一些不必要的投资。
回复
lxt9607
2007年10月10日 11:27:03
9楼


不全面,照明只是整个电气工程投资的一部分。楼主最好找有经验的设计单位或业主单位了解一下,这样可供参考的数据会相对比较接近一些。
回复
wutaixiong
2007年10月18日 08:27:16
10楼
期盼高手出来!等等等……
回复
wulijun-cq
2007年10月18日 09:43:14
11楼
这个偶知道,俺专业做医院,医院一般按照80~100w每平米装机容量,我做过的三级甲等基本为此数据.
回复

相关推荐