1、2013年发输变专业蓄电池短路计算题,电缆YVJ 2*(1*500MM),蓄电池出口至直流母线的电缆长度L是正负极整个长度还是仅仅单级长度,问直流母线处短路电流,此处2*(1*500)是正极截面500,负极截面500,还是正极截面1000,负极截面1000?求电缆回路电阻的L和S是如何定的呢?2、关于变压器回路的持续电流,什么时候按1.05倍,什么时候按1.3-2倍算?3、关于直流负荷,断路器的跳闸、合闸属于控制负荷还是动力负荷?还有电磁操动机构属于动力负荷是什么意思
1、2013年发输变专业蓄电池短路计算题,电缆YVJ 2*(1*500MM),蓄电池出口至直流母线的电缆长度L是正负极整个长度还是仅仅单级长度,问直流母线处短路电流,此处2*(1*500)是正极截面500,负极截面500,还是正极截面1000,负极截面1000?求电缆回路电阻的L和S是如何定的呢?
2、关于变压器回路的持续电流,什么时候按1.05倍,什么时候按1.3-2倍算?
3、关于直流负荷,断路器的跳闸、合闸属于控制负荷还是动力负荷?还有电磁操动机构属于动力负荷是什么意思
2楼
1. 此处2*(1*500)是正极截面500,负极截面500! r=0.0184*2*20/500=1.74mΩ,
2. 1.05为变压器持续工作电流,1.3-2.0为变压器过载能力。
3.直流断路器跳闸为控制负荷,合闸为随机动力负荷,电磁操动机构属于动力负荷。控制负荷与动力负荷要求不一样。
回复
3楼
cwxcy2008 发表于 2014-6-29 18:43 1. 此处2*(1*500)是正极截面500,负极截面500! r=0.0184*2*20/500=1.74mΩ,2. 1.05为变压器持续工作电 …非常感谢你第二问,一般什么情况下要考虑过载情况呢?感觉大多数都得考虑过载,是不是凡是主变高压侧的都要考虑过载?第3问,合闸是不是只有在电磁操动机构情况下才属于动力负荷呀?我看现在的回路分合闸公用一个控制电源
回复
5楼
fenwa77 发表于 2014-6-29 20:14 非常感谢你第二问,一般什么情况下要考虑过载情况呢?感觉大多数都得考虑过载,是不是凡是主变高压侧的 …合闸回路和合闸控制回路应该有所区别,合闸操作回路(提供合闸线圈直流电源)应该属于动力负荷
回复
6楼
fenwa77 发表于 2014-6-29 20:14 非常感谢你第二问,一般什么情况下要考虑过载情况呢?感觉大多数都得考虑过载,是不是凡是主变高压侧的 …根据往年真题参考答案,感觉大多数按照正常1.05倍额定电流,除非题目特殊说明再考虑事故过负荷能力或正常过负荷
回复
7楼
sepcocheng 发表于 2014-6-30 22:19 合闸回路和合闸控制回路应该有所区别,合闸操作回路(提供合闸线圈直流电源)应该属于动力负荷嗯,谢谢谢谢哈
回复