低压塑壳做进线开关
qq_1404027298182
2014年06月29日 17:17:32
只看楼主

低压塑壳做进线开关,二进线一母联,还需采用备自投装置,进线开关是固定式的话,可以放进抽屉里吗?进线开关做成固定式放抽屉里比较好,还是进线开关直接做成插入式的???有没有人做过?求图

低压塑壳做进线开关,二进线一母联,还需采用备自投装置,进线开关是固定式的话,可以放进抽屉里吗?进线开关做成固定式放抽屉里比较好,还是进线开关直接做成插入式的???有没有人做过?求图
免费打赏
lingxuct
2014年06月30日 08:30:04
2楼
1、塑壳开关一般不配电动装置,需要BZT时应配电动装置;
2、固定式与抽屉柜是两种不同的柜子,“进线开关是固定式的话,可以放进抽屉里吗?”只能选择一种。
3、“进线开关做成固定式放抽屉里比较好,还是进线开关直接做成插入式的?”大开关(630A及以上)做成插入式省钱。
4、1000A及以上还是装框架式断路器方便且可靠。
回复
beida_energy
2014年06月30日 11:15:10
3楼
ccc___ 发表于 2014-6-30 08:30 1、塑壳开关一般不配电动装置,需要BZT时应配电动装置;2、固定式与抽屉柜是两种不同的柜子,“进线开关是 …区管高见!学习啦!
回复
feng369
2014年06月30日 12:03:40
4楼
注意分断塑壳断路器倒进线是否存在降容问题。
回复
qq_1404027298182
2014年07月14日 19:56:58
5楼
ccc___ 发表于 2014-6-30 08:30 1、塑壳开关一般不配电动装置,需要BZT时应配电动装置;2、固定式与抽屉柜是两种不同的柜子,“进线开关是 …我的变压器是125kVA,进线塑壳的电流是250A,这么小的电流的话建议是采用固定式断路器放抽屉里,还是直接用插入式的塑壳??柜体形式是GCK
回复
lingxuct
2014年07月14日 23:33:18
6楼
125KVA变压器只有180.5A电流,如果不是重要负荷,不装BZT也可以,如果一定要装BZT,则必须加电动装置。

小的塑壳断路器,装在抽屉式柜子内会好一点,这与是否电动没很大关系。
回复
huashi1993
2014年07月15日 23:26:38
7楼
3塑壳开关组成的两进一联配电系统,最好只做电气联锁而不做备自投。再怎么设计都不完善即使加了电操,这是由于塑壳断路器的本性决定的。不然你做了备自投就麻烦了。建议最简单最可靠的就是三把锁2个钥匙就行了。
回复
lingnanjt
2014年07月16日 08:43:46
8楼
有人已经给出了相应的答案了啊!
回复

相关推荐