剪力墙的施工缝如何留置
hhyyzzww
hhyyzzww Lv.7
2014年06月28日 22:26:18
来自于建筑施工
只看楼主

剪力墙的施工缝该如何留置,该留多高,对于这个有没有规范要求

剪力墙的施工缝该如何留置,该留多高,对于这个有没有规范要求
免费打赏
无间道
2014年06月29日 07:24:19
2楼
规范只有原则,留缝宜在结构受力最小的部位。
回复
hqinqifang
2014年06月29日 08:39:55
3楼
小手一抖 金币带走
回复
安徽结构如风
2014年06月29日 09:05:19
4楼
规范只是限制,实际情况还得另说
回复
diesnipe
2014年06月29日 09:14:19
5楼
一般留置在底板顶面上来300mm高处
回复
wuji5512
2014年06月29日 15:56:39
7楼
还是看规范吧。
回复
xilu19911122
2014年06月29日 16:00:17
8楼
1、规范原则,留缝宜在结构受力最小的部位;
2、柱子水平缝留置于主梁下面、吊车梁牛腿下面、吊车梁上、无梁楼板的柱帽下面。剪力墙一般应该不留缝;
3、若要留缝,剪力墙结构一般现在都是采用大模板施工,在规范上剪力墙的竖向施工缝位置一般留设在门洞口的上面,还可以留在纵横墙的交叉处;
4、地下室墙体的施工缝是留在板上500高处或顶板梁下200高处。[在浇筑地下室底板的时候不可能一步到位把顶板和墙一起浇筑的(顶板需要在底板上搭支模架),所以把底板和一部分墙先浇筑,完了以后再支架子把顶板和墙一起浇筑了,那么墙等于要分两次浇筑,所以会留出一道墙的施工缝,地下室施工缝还要在缝间添加止水钢板的]
回复
honye123
2014年06月29日 21:59:42
9楼
呵呵!不懂不做评论,路过学习了。。。
回复
zhanglijun730
2014年06月30日 10:04:30
10楼
路过学习了,谢谢
回复
静水流深
2014年06月30日 14:09:05
11楼
呵呵!不懂不做评论,路过学习了。。。
回复
一如既往的加油
2014年06月30日 14:46:23
12楼
赚土木币,飘过。
回复

相关推荐

APP内打开