剪力墙墙身分布筋一般为构造配筋(计算配筋超过构造配筋的要按计算配筋)。《抗规》(2010)第6.4.3条、第6.4.4条,一、二、三级抗震墙的竖向和横向分布钢筋最小配筋率均不应小于0.25%(双侧配筋),四级抗震墙分布钢筋最小配筋率不应小于0.20%;双排分布钢筋间拉筋的间距不宜大于600mm,直径不应小于6mm;竖向和横向分布钢筋的间距不宜大于300mm;竖向分布钢筋直径不宜小于10mm,横向分布钢筋直径不应小于8mm。《高规》(2010)第7.2.17条、7.2.18条,剪力墙竖向和水平分布钢筋的配筋率,一、二、三级时均不应小于0.25%,四级和非抗震设计时均不应小于0.20%;剪力墙的竖向和水平分布钢筋的间距均不宜大于300mm,直径不应小于8mm。第7.2.3条,各排分布钢筋之间拉筋的间距不应大于600mm,直径不应小于6mm。《砼规》(2010)第9.4.2条、第9.4.4条,双排分布钢筋网应沿墙的两个侧面布置,且应采用拉筋连系,拉筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于600mm;墙水平及竖向分布钢筋直径不宜小于8mm,间距不宜大于300mm,墙水平和竖向分布钢筋的配筋率不宜小于0.20%。
对于地下室挡土墙配筋,《抗规》和《砼规》都没有提及,不过《高规》第12.2.5条却做了要求:高层建筑地下室外墙设计应满足水土压力及地面荷载侧压作用下承载力要求,其竖向和水平分布钢筋应双层双向布置,间距不宜大于150mm,配筋率不宜小于0.30%(此处有争议,暂按双侧配筋考虑)。对于挡土墙来说,端部的约束条件也是影响其配筋的一个重要因素,从另外一个方向来说,挡土墙也是一个受弯构件,《砼规》(2010)第8.5.1条,受弯构件一侧纵向受拉钢筋的最小配筋百分率取0.20和45ft/fy中的较大值。因此挡土墙的计算配筋也要满足构造配筋。
剪力墙受剪承载力是由水平分布筋来承担的,一般按构造措施就能满足。剪力墙墙身拉筋只起拉结作用,将分布筋拉结成钢筋网,因此没有特别的要求,只满足构造即可。剪力墙墙身拉筋的布置方式有两种,即双向布置和梅花双向布置,详见图集11G101-1第16页。拉筋间距为分布筋间距的奇数倍时可采用双向布置,相对的,拉筋间距为分布筋间距的偶数倍时宜采用梅花双向布置。了解梅花双向布置的特点后,拉筋间距的设计也变的简单了。剪力墙墙身分布筋间距一般为250mm(房屋顶层剪力墙、长矩形平面房屋的楼梯间和电梯间剪力墙、端开间纵向剪力墙以及端山墙的水平和竖向分布钢筋的配筋率均不应小于0.25%,间距均不应大于200mm,详《高规》(2010)第7.2.19条),在约束边缘构件范围内墙身分布筋间距一般为200.mm。挡土墙配筋较大,墙身分布筋间距一般为100mm~150mm。剪力墙墙身分布筋间距为250mm时,拉筋宜采用500mmX500mm梅花双向布置,剪力墙墙身分布筋间距为200mm时,拉筋宜采用600mmX600mm双向布置,剪力墙墙身分布筋间距为150mm或100mm时,拉筋宜采用600mmX600mm或400mmX400mm梅花双向布置。当剪力墙墙身水平分布筋和竖向分部筋间距不同时,若两者中最大间距为200mm,宜采用双向布置,此时拉筋梅花双向布置的间距为分布筋间距的二倍(分布筋间距的四倍最大是800mm,不满足规范要求),双向布置的间距为分布筋间距的三倍(双向布置一般隔两根拉一根);若两者最大间距为150mm,宜采用梅花双向布置,此时拉筋梅花双向布置的间距为为分布筋间距的四倍,双向布置的间距为分布筋间距的三倍。在施工时,如果图纸上没有明确说明拉筋的布置方式,一般默认为梅花双层布置,因此,设计者要清楚自己的设计内容,在作图时就把这些问题考虑进去,避免给施工带来麻烦。

以上均为个人观点,有不同意见的同仁,欢迎在评论中留下自己的意见以作交流。





武汉老庄结构院网址: www.whlzjg.com
武汉老庄结构院官方博客: http://user.qzone.qq.com/1607988084
武汉老庄网络课堂: http://i.youku.com/u/UNjI4NzI5Nzg0/videos
联系方式QQ:1607988084
唐工电话:13971692620 18971687312
武汉老庄结构两千人QQ交流答疑②群:7986438
武汉老庄-结构OK笔记点评: http://www.jiegouok.com/thread-5681-1-1.html (每隔两周集中点评笔记)








免费打赏
gxy002
2015年08月13日 10:24:11
2楼
学习了!学习了!
回复
月杰
2018年01月22日 16:51:28
3楼

学习了,,,,,,,

回复

相关推荐

APP内打开