11层住宅,前面是两层商铺,住宅二层现浇面开贯通裂缝,每个房间都有一条,裂缝在跨中,裂缝长度接近进深的长度,请问影响房屋结构安全吗?
11层住宅,前面是两层商铺,住宅二层现浇面开贯通裂缝,每个房间都有一条,裂缝在跨中,裂缝长度接近进深的长度,请问影响房屋结构安全吗?
2楼
那倒塌的楼前边刚做的检测都没说是危楼,检测就是因为裂缝;
你这个没问题,裂纹与长边平行,那么受筋还没事。短边的是受力筋。
你是拆模早了还是怎么的
回复
3楼
属于通病,原因很多,支撑强度、拆模过早、砼水灰比~~~~~~~~~~~~~~~
回复
4楼
你查查当日施工情况怎样?是否加载过早、养护不到位?或者混凝土强度如何、板厚如何以及钢筋布局如何?等等情况。出现贯穿裂缝了,肯定对结构安全有影响,建议灌封修补,有必要进行碳纤维加固。当然这些要经设计单位确认
回复
5楼
chonglangban 发表于 2014-6-27 11:18 那倒塌的楼前边刚做的检测都没说是危楼,检测就是因为裂缝;你这个没问题,裂纹与长边平行,那么受筋还没 …确实裂缝是平行于长边方向,不知道是不是和铺设的线管有关?只不过预埋管会导致裂缝贯通吗?上面浇水,下面滴水
回复
6楼
chy8300 发表于 2014-6-27 11:25 你查查当日施工情况怎样?是否加载过早、养护不到位?或者混凝土强度如何、板厚如何以及钢筋布局如何?等等情 …设计单位看了现场拍的图片 说不影响结构安全 只需维修即可 可房子已经交到住户手上了 住户不给修
回复
7楼
交到住户手上就是个麻烦事情了
回复
9楼
那就直接花钱吧
回复