高压10kv电缆,带后插避雷器,可以把避雷器的接地甩开,然后直接带着避雷器用高压摇表测电缆绝缘吗?谢谢各位
高压10kv电缆,带后插避雷器,可以把避雷器的接地甩开,然后直接带着避雷器用高压摇表测电缆绝缘吗?谢谢各位
2楼
绝缘电阻大于1000兆欧就可以不用解避雷器。
回复
3楼
路过加油的,继续讨论吧
回复
4楼
路过!学习了,谢谢楼主
回复
5楼
2500V的摇表,根本就不用拆避雷器,因为这个电压对避雷器来说太低啦。如果它现在就有事啦,影响到绝缘电阻啦,那肯定就短路啦,该仍啦!
回复
6楼
但是如果摇完了,该打压啦,那就拆开,各打个的。
回复
7楼
路过了 好好学习哦11111111111
回复