高压电缆摇绝缘问题
wzp382304
wzp382304 Lv.3
2014年06月26日 22:21:00
只看楼主

高压10kv电缆,带后插避雷器,可以把避雷器的接地甩开,然后直接带着避雷器用高压摇表测电缆绝缘吗?谢谢各位

高压10kv电缆,带后插避雷器,可以把避雷器的接地甩开,然后直接带着避雷器用高压摇表测电缆绝缘吗?谢谢各位
免费打赏
shiyanchangdzy
2014年06月27日 06:40:44
2楼
绝缘电阻大于1000兆欧就可以不用解避雷器。
回复
xzyn2475858944
2014年06月27日 08:11:29
3楼
路过加油的,继续讨论吧
回复
liyongjing12
2014年06月27日 08:24:48
4楼
路过!学习了,谢谢楼主
回复
beida_energy
2014年06月27日 10:56:52
5楼
2500V的摇表,根本就不用拆避雷器,因为这个电压对避雷器来说太低啦。如果它现在就有事啦,影响到绝缘电阻啦,那肯定就短路啦,该仍啦!
回复
beida_energy
2014年06月27日 10:57:46
6楼
但是如果摇完了,该打压啦,那就拆开,各打个的。
回复
qq_1402385968949
2014年06月27日 22:26:03
7楼
路过了 好好学习哦11111111111
回复

相关推荐