梁 铰接问题 何时可以点铰接?
a525275212
a525275212 Lv.6
2014年06月26日 16:28:44
只看楼主

请问,要是梁的支座配筋比较大的话,点铰接。这样做,会不会不安全?只是部分梁这样做而已。是不是支座配筋稍微变小,中间部分钢筋变大???

请问,要是梁的支座配筋比较大的话,点铰接。这样做,会不会不安全?只是部分梁这样做而已。是不是支座配筋稍微变小,中间部分钢筋变大???
免费打赏
dream199012
2014年06月26日 16:47:59
2楼
点铰不是为了减小本梁配筋,而是有时候配筋不合理,搭的那根梁扭超了或者受力不合理才点
回复
结构狂徒张三
2023年08月11日 16:41:08
3楼

点铰接的前提是考虑允许该梁产生正常使用状态下的裂缝破坏,从而释放该处的弯矩,减小对主梁的扭转作用,主梁处锚固长度不够或抗扭不够,可点交接(以上均为个人理解,仅供参考---Jae)