请教大家消防系统都是怎么计算的?需要计算最不利的几个消火栓什么的吗?
李工在线
李工在线 Lv.13
2014年06月26日 11:35:11
只看楼主

需要这么复杂吗?能请教一下大家是怎么算的吗?

需要这么复杂吗?能请教一下大家是怎么算的吗?
1.png
2.png

2.png


1.png

免费打赏
李工在线
2014年06月28日 14:41:13
12楼
帮楼主顶一下吧
回复
lesehan
2014年06月29日 00:12:55
13楼
这么计算可以,不过前面的计算有点复杂。一般来讲,5L/S的单栓流量,充实水柱基本都在11.42m左右,还有栓口压力的数值,计算过一次,可以直接使用的。只计算后面损坏最短的一路管道的水力即可。
回复
zt120488300
2014年06月30日 00:28:00
14楼
能不能传个计算表给我学习下,谢谢
回复
李工在线
2014年06月30日 08:41:23
15楼
lesehan 发表于 2014-6-29 00:12 这么计算可以,不过前面的计算有点复杂。一般来讲,5L/S的单栓流量,充实水柱基本都在11.42m左右,还有栓口 …嗯 是 前面的最不利管路计算都是一样的,就是后边管路水头损失需要计算,因为管路长度不同
回复
小草瑜
2014年06月30日 08:43:15
16楼
就是这么算的
回复
oyyishan
2014年06月30日 09:00:28
17楼
学习中
回复
shuihan0411
2014年07月01日 09:01:24
18楼
当然是一个最不利的撒 最的嘛
回复
sh77521
2014年07月01日 11:41:24
19楼
学习学习哈哈哈哈
回复
ycxhenry
2014年07月01日 16:27:51
20楼
弄个EXCEL表格 从最不利点开始算 这行没什么捷径 就是要熬经历