求助变频电机独立风扇的功率是多大?
小电容美眉
2014年06月26日 09:09:28
只看楼主

设计了三种380V水泵电机,,, 185kW, 220kW 280kW,都需要变频运行,需要设独立风扇,查不到风扇的功率应是多大?见过以前一张图,185kW电机配的是1.5kW风扇电机。合理吗? 全用1.5kW风扇电机,可行吗?哪里能查到?谢谢各位万能的大师。

设计了三种380V水泵电机,,, 185kW, 220kW 280kW,都需要变频运行,需要设独立风扇,查不到风扇的功率应是多大?见过以前一张图,185kW电机配的是1.5kW风扇电机。合理吗? 全用1.5kW风扇电机,可行吗?哪里能查到?谢谢各位万能的大师。
免费打赏
zhw79
2014年06月27日 17:49:13
2楼






























VLT5000(AC380V)通风量
型号 功率(KW) 功耗(W) 通风量(m[size=+0]3[size=+0]/h)
正常过转矩 高过转矩 正常过转矩 高过转矩
VLT5001
0.75
 
55
 
34.1
VLT5002
1.1
 
67
 
41.54
VLT5003
1.5
 
92
 
57.04
VLT5004
2.2
 
110
 
68.2
VLT5005
3
 
139
 
86.18
VLT5006
4
 
198
 
122.76
VLT5008
5.5
 
250
 
155
VLT5011
7.5
 
295
 
182.9
VLT5016
11
559
419
346.58
259.78
VLT5022
15
655
559
406.1
346.58
VLT5027
18.5
768
655
476.16
406.1
VLT5032
22
1065
768
660.3
476.16
VLT5042
30
1275
1065
790.5
660.3
VLT5052
37
1571
1275
974.02
790.5
VLT5062
45
1322
1122
819.64
695.64
VLT5072
55
1467
1058
909.54
655.96
VLT5102
75
1766
1467
1094.92
909.54
VLT5122
90
2619
2206
1623.78
1367.72
VLT5152
110
3309
2619
2051.58
1623.78
VLT5202
132
4163
3309
2581.06
2051.58
VLT5252
160
4977
4163
3085.74
2581.06
VLT5302
200
6107
4977
3786.34
3085.74
VLT5352
250
7630
6005
4730.6
3723.1
VLT5452
315
7701
6960
4774.62
4315.2
VLT5502
355
8879
7691
5504.98
4768.42
VLT5552
400
9428
7964
5845.36
4937.68
回复
moujoey
2014年06月27日 18:53:57
4楼
变频电机的风扇电机应该是电机厂家标配吧。
你是指的变频器控制柜的电机吧。
回复
leedongcheng
2014年06月27日 21:56:58
5楼
那得看你电动机的选型了,独立散热风机功率一般和电动机机座号对应,你这个功率级别的,风机功率也就500W吧,具体你自己查电机的选型手册,通常不会超过1000的。
回复
lysea2008
2014年06月27日 23:23:30
6楼
你说的是吹变频器的风扇还是吹电机的风扇。吹电机的风扇应该是变频电机厂家配的。具体计算方法可以询问电机厂家。吹变频器的风扇按发热量算,1kW的变频器30W~40W的发热量。
回复
小小菲菲
2014年06月28日 10:19:19
7楼
请高手赐教,谢谢
回复
梦就在
2014年06月28日 10:27:31
8楼
路过,看看学习学习
回复
liyongjing12
2014年06月29日 07:57:19
9楼
我也不明白!求解答!
回复
beida_energy
2014年06月29日 10:32:41
10楼
你可以查一查变频专用电动机,那个风机应该是跟类似跟原有风扇的安装方式,大了小了都不行,即安不上或不好看。而且应该是标准的。
虽然我没有选过,但见过专用的变频电动机,就是这么配的。其实这个风扇就是一个恒速且一直运行的风机,替代电机原有的风扇,因为原有的风扇跟电动机是频率有关,但这个恒速的跟电动机的频率无关。
回复
小电容美眉
2014年06月30日 11:54:56
12楼
zhw79 发表于 2014-6-27 17:53 根据发热量确定通风量后再匹配需要的散热方式和散热风扇是吹电动机的独立风扇。
回复
小电容美眉
2014年06月30日 11:55:58
13楼
moujoey 发表于 2014-6-27 18:53 变频电机的风扇电机应该是电机厂家标配吧。你是指的变频器控制柜的电机吧。是吹电动机的风扇。标配,也得预留管线吧?也得在风机控制柜里,留出接触器及空开热继等。