刚做电气设计,有一个问题,问题是这样,低压配电,计算电流为33.76A,五线制,线缆选型为VV-4*25+1*16-SC80,在建筑电气常用数据中VV三芯电缆33.76A选25的线确实可以,但我用的是5根线,还能再按这样选吗,谢谢。
刚做电气设计,有一个问题,问题是这样,低压配电,计算电流为33.76A,五线制,线缆选型为VV-4*25+1*16-SC80,在建筑电气常用数据中VV三芯电缆33.76A选25的线确实可以,但我用的是5根线,还能再按这样选吗,谢谢。
2楼
本帖最后由 亮化工程亮了 于 2014-6-26 09:51 编辑
33.76A选4*25+16的选大了把!
用户: 计算结果: 截面 S = 25 平方
弯曲半径 R = 520 mm 电缆重量 W = 1556 kg/km
计算功率 Pjs = 20 kw 计算电流 Ijs = 33.76A
功率因素 Cos = 0.90 相位 : 三相 校正系数 = 0.70
1:按线路压降选择时,截面 S = 10 平方 满足
计算电压降 U% = 2.487 % < 线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (1.7544x0.90+0.0850x0)x33.76x100x1.732/380*10
2:按灵敏度选择时,截面 S = 25 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 100.0m
1888.0m = 220V/(2.7058x1.3x40Ax10) > 100.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
3:按整定电流选择时,截面 S = 10 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
45.50 A=65.00Ax0.70x25.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
45.50A/1.1=41.36A>40A
回复
3楼
亮化工程亮了 发表于 2014-6-26 09:45 33.76A选4*25+16的选大了把!用户: 计算结果: 截面 S = 25 平方超专业,膜拜,
回复
4楼
现在基本上不采用VV电缆,除非是室外也是有条件使用。
回复
5楼
1888.0m = 220V/(2.7058x1.3x40Ax10) ????
回复
6楼
呵呵,用YJV吧。
回复
7楼
我是农场主 发表于 2016-5-31 13:22 1888.0m = 220V/(2.7058x1.3x40Ax10) ????计算有误,算错了吧
回复