地下一层层高4.8m 墙体是不是可以分两次浇筑 如果两次浇筑墙体水平施工缝留置位置有什么要求求大神指点
地下一层层高4.8m 墙体是不是可以分两次浇筑 如果两次浇筑墙体水平施工缝留置位置有什么要求
求大神指点
2楼
可以留置施工缝,理论上讲应该是在结构受力最小的部位。对于底层宜在中间部位。
回复
3楼
在高于基础30CM处设止水钢板,浇筑一半。
回复
4楼
一次浇筑2.4米也有点高,可以的话分三次,只是说有一定的时间间隔,不一定就留置施工缝
回复
5楼
4.8米也不算很高的嘛,干嘛要分两次浇筑砼,这样对后期防水不利的,易发生渗漏。
回复
6楼
分三层循环浇筑,现场基本不留施工缝,但要保证两层之间的间隔时间不要超过初凝时间,分层浇筑,分层振捣
回复
7楼
这个高度算低的,没必要分两次留施工缝
回复
8楼
可以在笩板顶300/500范围留置,但是挡土墙不建议留置
可以循环分次浇筑
回复