消火栓系统阀门设置位置、数量的问题?
李工在线
李工在线 Lv.13
2014年06月25日 21:08:22
只看楼主

在每个立管的底部和顶部各加一个阀门,这一条很容易理解,但是现在比较疑惑环状管网阀门的设置??第一个问题是:现在我的设置是每个管段保证有一个阀门,但是最后发现设置的阀门太多了,因为地下室需要设置的立管很多,所以感觉阀门太多是个问题,请问大家一般都是怎么设置阀门的?最好给截个图,。第二个问题是:昨天我的师傅说要在环状管网向下引出的一个本层的单个消火栓上加上一个阀门,现在我就感觉阀门就更多了,加上立管上的两个阀门,加上顶部环网上的阀门,所以我说这是个问题。

在每个立管的底部和顶部各加一个阀门,这一条很容易理解,但是现在比较疑惑环状管网阀门的设置??

第一个问题是:现在我的设置是每个管段保证有一个阀门,但是最后发现设置的阀门太多了,因为地下室需要设置的立管很多,所以感觉阀门太多是个问题,请问大家一般都是怎么设置阀门的?最好给截个图,

第二个问题是:昨天我的师傅说要在环状管网向下引出的一个本层的单个消火栓上加上一个阀门,现在我就感觉阀门就更多了,加上立管上的两个阀门,加上顶部环网上的阀门,所以我说这是个问题。
希望有经验的朋友能够分享一下自己设置阀门的一些技巧,谢谢!


免费打赏
王农勤
2014年06月28日 09:13:52
12楼
按建规或高规等规范的要求来设置消防给水管道系统的阀门。
回复
guoxieyu
2014年06月28日 11:17:12
13楼

帮楼主顶一下吧
回复
李工在线
2014年06月28日 11:30:15
14楼
wangnongqin2013 发表于 2014-6-28 09:13 按建规或高规等规范的要求来设置消防给水管道系统的阀门。嗯 看了规范了
回复
水专业
2014年06月28日 22:14:27
15楼
检修时同层停用不超过5个
回复
机电工程刘
2014年06月29日 09:01:10
16楼
帮楼主顶一下吧
回复
云飘飘
2014年06月29日 10:14:04
17楼
每个都要加,好像是多了一点,主要考虑检修数量不宜过多。
回复
小草瑜
2014年06月29日 10:55:01
18楼
帮楼主顶一下啊
回复
李工在线
2014年06月29日 21:57:08
19楼
云飘飘 发表于 2014-6-29 10:14 每个都要加,好像是多了一点,主要考虑检修数量不宜过多。请问你画的时候在环状管网引出的单个消火栓的小横管或立管上加阀门吗?
回复
李工在线
2014年06月29日 21:58:57
20楼
xjsnail 发表于 2014-6-28 22:14 检修时同层停用不超过5个检修的时候是不是得关闭相邻的阀门才能才能检修两个阀门之间的消火栓?一直不知道检修是个什么意思?是个什么方式检修呢?
回复
一生为水
2014年06月29日 22:28:51
21楼
我的原则就是检修时最多只能影响到五个消火栓。。。。