消火栓系统阀门设置位置、数量的问题?
李工在线
李工在线 Lv.13
2014年06月25日 21:08:22
只看楼主

在每个立管的底部和顶部各加一个阀门,这一条很容易理解,但是现在比较疑惑环状管网阀门的设置??第一个问题是:现在我的设置是每个管段保证有一个阀门,但是最后发现设置的阀门太多了,因为地下室需要设置的立管很多,所以感觉阀门太多是个问题,请问大家一般都是怎么设置阀门的?最好给截个图,。第二个问题是:昨天我的师傅说要在环状管网向下引出的一个本层的单个消火栓上加上一个阀门,现在我就感觉阀门就更多了,加上立管上的两个阀门,加上顶部环网上的阀门,所以我说这是个问题。

在每个立管的底部和顶部各加一个阀门,这一条很容易理解,但是现在比较疑惑环状管网阀门的设置??

第一个问题是:现在我的设置是每个管段保证有一个阀门,但是最后发现设置的阀门太多了,因为地下室需要设置的立管很多,所以感觉阀门太多是个问题,请问大家一般都是怎么设置阀门的?最好给截个图,

第二个问题是:昨天我的师傅说要在环状管网向下引出的一个本层的单个消火栓上加上一个阀门,现在我就感觉阀门就更多了,加上立管上的两个阀门,加上顶部环网上的阀门,所以我说这是个问题。
希望有经验的朋友能够分享一下自己设置阀门的一些技巧,谢谢!


免费打赏
李工在线
2014年06月29日 22:33:56
22楼
一生为水 发表于 2014-6-29 22:28 我的原则就是检修时最多只能影响到五个消火栓。。。。嗯 好的 谢谢参与讨论
回复
guoxieyu
2014年07月02日 01:04:02
23楼
红红火火哈哈哈哈
回复
shuihan0411
2014年07月03日 08:10:21
24楼
好资料 分享了 感谢楼主
回复
zjy880326..
2014年07月03日 16:21:06
25楼
楼上的有道理~
回复
zjy880326..
2014年07月03日 16:22:01
26楼
zjy880326.. 发表于 2014-7-3 16:21 楼上的有道理~感觉这样子阀门还是很多
回复
机电工程刘
2014年07月06日 19:42:19
27楼
帮楼主顶一下吧
回复
老西方
2014年07月07日 12:29:33
28楼
按照规范,阀门关闭只能让一条立管断水,所以直观的讲就是“两个阀门之间只有一个立管”