在每个立管的底部和顶部各加一个阀门,这一条很容易理解,但是现在比较疑惑环状管网阀门的设置??第一个问题是:现在我的设置是每个管段保证有一个阀门,但是最后发现设置的阀门太多了,因为地下室需要设置的立管很多,所以感觉阀门太多是个问题,请问大家一般都是怎么设置阀门的?最好给截个图,。第二个问题是:昨天我的师傅说要在环状管网向下引出的一个本层的单个消火栓上加上一个阀门,现在我就感觉阀门就更多了,加上立管上的两个阀门,加上顶部环网上的阀门,所以我说这是个问题。
在每个立管的底部和顶部各加一个阀门,这一条很容易理解,但是现在比较疑惑环状管网阀门的设置??
第一个问题是:现在我的设置是每个管段保证有一个阀门,但是最后发现设置的阀门太多了,因为地下室需要设置的立管很多,所以感觉阀门太多是个问题,请问大家一般都是怎么设置阀门的?最好给截个图,。
第二个问题是:昨天我的师傅说要在环状管网向下引出的一个本层的单个消火栓上加上一个阀门,现在我就感觉阀门就更多了,加上立管上的两个阀门,加上顶部环网上的阀门,所以我说这是个问题。
希望有经验的朋友能够分享一下自己设置阀门的一些技巧,谢谢!
2楼
帮楼主顶一下吧
回复
3楼
立管成环,在立管上、下部各设一阀门便于检修;水平环装管上阀门设置按检修时停用的同层室内消火栓数量不超过5个为准设置。
回复
4楼
lufei 发表于 2014-6-26 15:32 立管成环,在立管上、下部各设一阀门便于检修;水平环装管上阀门设置按检修时停用的同层室内消火栓数量不超 …嗯 是这个,我师傅说每个管段都加,我感觉是加多了,我同意你的。
回复
5楼
帮楼主顶一下吧
回复
6楼
学习了
回复
7楼
立管上下设,水平管段话说我没设多少。一直没弄明白,检修的时候立管阀门关掉一个,另外一个开着,不是不影响使用吗?那水平管段不是不需要设很多?
回复
8楼
帮楼主顶一下吧
回复
9楼
xiaofengqq2011 发表于 2014-6-27 14:37 立管上下设,水平管段话说我没设多少。一直没弄明白,检修的时候立管阀门关掉一个,另外一个开着,不是不影 …嗯 高层要保证不能关闭2个立管,但立管多于4个时,可以关闭不相邻的两个,凭这一条是不是得每2个立管之间都得加阀门?
回复
10楼
平面呈环时,每隔两个立管做一个阀门,每隔5个消火栓做一个阀门为原则就行了,竖向成环时每个立管的两端设置阀门
回复
11楼
帮楼主顶一下吧
回复