基础规范 第8.5.9条 桩身混凝土强度应满足桩的承载力设计要求。 计算中应按桩的类型和成桩工艺的不同将混凝土的轴心抗压强度设计值乘以工作条件系数ψc,桩身强度应符合下式要求: 桩轴心受压时 Q≤Apfcψc 式中 f c </SUB>---混凝土轴心抗压强度设计值;按现行<<混凝土结构设计规范>>取值; Q--相应于荷载效应基本组合时的单桩竖向力设计值;
桩轴心受压时 Q≤Apfcψc
式中
f c </SUB>---混凝土轴心抗压强度设计值;按现行<<混凝土结构设计规范>>取值;
Q--相应于荷载效应基本组合时的单桩竖向力设计值;
Ap---桩身横截面积;
ψc---工作条件系数,预制桩取0.75,灌注桩取0.6-0.7(水下灌注桩或长桩时用低值)。
Q按基本组合如果取Q=1.35X单桩承载力特征值,静压检测时加载力F=2X单桩承载力特征值,则有Q<F,
那么在静压时不是有可能把桩给破坏了么?而此时桩身强度是满足Q≤Apfcψc 。
这种情况该如何处理,请大家讨论一下。