母排横放、竖放载流量及热稳定性的差异
wang.zhengyong
2014年06月25日 13:34:15
只看楼主

配电柜内同等规格的母排在横放及竖放两种情况下为什么载流量会不同,是否是由热稳定性的不同造成的? 如果是,那为什么横放时热稳定性高,而实际横放时载流量却比竖放时小?求大侠赐教

配电柜内同等规格的母排在横放及竖放两种情况下为什么载流量会不同,
是否是由热稳定性的不同造成的?
如果是,那为什么横放时热稳定性高,而实际横放时载流量却比竖放时小?

求大侠赐教
免费打赏
lingxuct
2014年06月25日 14:25:29
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-6-25 14:28 编辑

1、矩形母排在厚度方向容易弯曲,宽度方向的机械强度很大,载流导体相互有作用力,特别是在发生短路故障电流通过时(就是热稳定性校验),强大的电动力,需要母排的机械强度抗拒,所以,相间为宽度方向(横放)安装时,热稳定性高。

2、矩形母排的散热靠空气对流,立放时上下流动的空气与母排接触面大,故载流量也大。因空气对流为上下方向,水平面向下部分与对流空气接触最少,散热性能最差,所以,水平面越大的安装方式,载流量越小。
回复
开心老爸
2014年06月25日 14:32:45
3楼
不是热稳定性,是动稳定性
回复
lingxuct
2014年06月25日 15:15:46
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-6-25 15:17 编辑

对了,热稳定对短路电流时不烧而言,动稳定对电动力而言,支持楼上!
回复
lock010203
2014年06月25日 17:22:13
5楼
都是高手,学习了:lol
回复
wang.zhengyong
2014年06月27日 14:09:01
6楼
ccc___ 发表于 2014-6-25 15:15 对了,热稳定对短路电流时不烧而言,动稳定对电动力而言,支持楼上! 感谢cc哥解惑
回复
阿克萨
2014年06月29日 10:16:23
7楼
其实载流量主要看的是散热好坏,有利于散热载流量就高。你弄个空调对着吹效果肯定强悍
回复
阿克萨
2014年06月29日 10:18:00
8楼
看载流量需要综合考虑,和使用环境和敷设方式有很大关系
回复
jhm200678
2014年07月01日 10:58:39
9楼
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
hebeikddw
2014年10月09日 10:24:20
10楼
都是高手,学习了!
回复

相关推荐

APP内打开