虹吸回流与背压回流怎么区分?看了定义,还是不能理解。
虹吸回流与背压回流怎么区分?看了定义,还是不能理解。
2楼
楼主写的很详细啊 赞一个
回复
3楼
楼主写的很详细啊 赞一个
回复
4楼
楼主写的很详细啊 赞一个
回复
5楼
参见百度百科
回复
6楼
建筑给水排水设计规范,第2.1.5有详细解释:
2.1.5 回流污染 backflow pollution
由虹吸回流或背压回流对生活给水系统造成的污染。
2.1.5A 背压回流 back-pressure back flow
给水管道内上游失压导致下游有压的非饮用水或其他液体、混合物进入生活给水管道系统的现象。
2.1.5B 虹吸回流 siphonage back flow
给水管道内负压引起卫生器具、受水容器中的水或液体混合物倒流入生活给水系统的现象。
回复
7楼
有时候还是需要看规范中对概念的定义啊!!!!!
回复
8楼
在哪里啊,请问回答在哪里呀
回复
9楼
打个比方,大气压是P,背压回流是起端压力比末端压力小,但是起端压力并不比大气压小。
虹吸回流,是形成了负压,小于大气压,所以往回吸
回复
10楼
狮歌风机 谢谢楼主的分享
回复
11楼
学习了~谢谢分享
回复