本帖最后由 樱花满开 于 2014-6-24 17:38 编辑 大家讨论:剪力墙如何根据SATWE计算结果配筋(你是怎么配的?)假设此楼层为构造边缘构件,剪力墙厚度为200, 剪力墙显示“0”是指边缘构件不需要配筋且不考虑构造配筋(此时按照高规表7.2.16来配),当墙柱长小于3倍的墙厚或一字型墙截面高度不大于800mm时,按柱配筋,此时表示柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。 水平钢筋:H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积(cm2),Swh范围指的就是Satwe参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,先换算成1米内的配筋值,再来配,比如你输入的间距是200 mm ,计算结果是H0.8,那就用0.8*100(乘以100是为了把cm2转换为mm2)*1000/200=400mm2 再除以2 就是200mm2 再查板配筋表就可以了 所以配8@200面积250>200 满足要求了! (剪力墙厚度为200,直径8间距200 配筋率=2*50.24/(200*200)=0.25%,最小配筋率为排数*钢筋面积/墙厚度*钢筋间距)。
大家讨论:剪力墙如何根据SATWE计算结果配筋(你是怎么配的?)
假设此楼层为构造边缘构件,剪力墙厚度为200,
剪力墙显示“0”是指边缘构件不需要配筋且不考虑构造配筋(此时按照高规表7.2.16来配),当墙柱长小于3倍的墙厚或一字型墙截面高度不大于800mm时,按柱配筋,此时表示柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。
水平钢筋:H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积(cm2),Swh范围指的就是Satwe参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,先换算成1米内的配筋值,再来配,比如你输入的间距是200 mm ,计算结果是H0.8,那就用0.8*100(乘以100是为了把cm2转换为mm2)*1000/200=400mm2 再除以2 就是200mm2 再查板配筋表就可以了 所以配8@200面积250>200 满足要求了! (剪力墙厚度为200,直径8间距200 配筋率=2*50.24/(200*200)=0.25%,最小配筋率为排数*钢筋面积/墙厚度*钢筋间距)。
竖向钢筋:计算过程1000X200X0.25%=500mm2,同样是指双侧,除以2就是250mm2,Φ8@200(面积251mm2)足够。
Satwe参数中的竖向配筋率是可根据工程需要调整的,当边缘构件配筋过大时,可提高竖向配筋率。
剪力墙边缘构件中的纵向钢筋间距应该和箍筋(拉筋)的选用综合考虑
一般情况下,墙的钢筋为构造钢筋,不过在屋面层短墙在大偏心受压下有时配筋很大
一般情况下,墙的钢筋为构造钢筋,不过在屋面层短墙在大偏心受压下有时配筋很大
墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算是不对的。应该填0.25%(或者0.20%)。如果填了0.3%,实际配了0.25%,则造成边缘构件主筋配筋偏小。墙竖向分布筋按你输入配筋率,水平配筋按你输入的钢筋间距根据计算结果选筋。
规范规定的:剪力墙竖向和水平分布钢筋的配筋率,一、二、三级时均不应小于0.25%,四级和非抗震设计时均不应小于0.20%,此处的“配筋率”为水平截面全截面的配筋率,以200mm厚剪力墙为例,每米的配筋面积为:0.25% x 200 x 1000 = 500mm2 ,双排筋,再除以2,每侧配筋面积为250mm2 ,查配筋表,φ8@200配筋面积为251mm2 ,刚好满足配筋率要求。
至于边缘构件配筋,一般是看SATWE计算结果里面的第三项:“梁弹性挠度、柱轴压比、墙边缘构件简图” 一项里面的“边缘构件”,按此配筋,如果出现异常配筋,比如配筋率过大的情况,就用第十五项:“剪力墙组合配筋修改及验算”一项进行组合墙配筋计算,
(As=2440,1440可能不正常, As=939,452正常 )
当然还要满足规范要求,《高规》7.2.17和7.2.18条规定。
一般可采用SATWE计算结果里面的第二项的配筋文件(但要复核SATWE计算结果里面的第三项里的边缘构件计算面积),将构造配筋部分删除,剩下很少的计算配筋,对应墙体编号配筋即可。
H1.5-4.5:1.5是墙水平分布筋的面积cm2,4.5是地下室外墙或人防外墙竖向钢筋的面积cm2。
剪力墙配筋输出符号说明: *
* Dt,Dl --- 墙厚度、长度(m) *
* aa --- 墙一端钢筋合力点到边缘的距离(mm) *
* As --- 墙一端暗柱配筋面积(mm) *
* (Icn)M,N --- 暗柱配筋As的控制内力(kN,kN-m) *
* Ash --- 墙水平分布筋配筋面积(mm) *
* (Icn)V,N --- 水平筋Ash的控制内力(kN) *
* Uc --- 墙轴压比 *
* (Icn)Nu --- 轴压比的控制轴力 *
* 如果墙肢长度小于3倍的墙厚,则该墙肢按柱配筋:*
* aa --- 理解为保护层厚度(mm) *
* As --- 理解为柱一边的配筋面积(mm) *
* Ash --- 理解为箍筋配筋面积(mm) *
* 注:墙水平筋是指间距Swh范围内的配筋面积
参考资料:PKPM 2010 SATWE说明书
