又到了每周问题热点汇总了,小编根据每周网友的问题整理出了几个热门的。ps:问答只是根据一些前辈的话术整理的,如有问题给予指出及补充。 一答:一般是DN100以下的用镀锌钢管,以上的用无缝钢管和压力有关系二答:看系统的压力,是否超过镀锌钢管的承受压力,超的话,用无缝钢管

又到了每周问题热点汇总了,小编根据每周网友的问题整理出了几个热门的。ps:问答只是根据一些前辈的话术整理的,如有问题给予指出及补充。


2.jpg



























一答:一般是DN100以下的用镀锌钢管,以上的用无缝钢管和压力有关系

二答:看系统的压力,是否超过镀锌钢管的承受压力,超的话,用无缝钢管



一答:当保护的建筑为多层且在用水量小于15L/S可布置成枝状,消火栓可相对集中设置;当保护的建筑为高层建筑时,管网应成环状此时的室外消防给水管网上的消火栓栓距120m,并沿建筑物均匀布置,多层建筑保护半径在150m之内,高层建筑保护半径在100m之内。

二答:系统及专用消火栓泵的控制:应设稳压装置,系统保证常态恒压。①当消防车取水时稳压装置上压力开关自动启动主泵;②消防控制室内有直接启动按钮;③消防泵房内有就地手动按钮;④室外消火栓附近实体墙上设置击破式启动按钮。

三答:上述情况下的消防水池尚应遵守《省水规》10.2.2条的规定。



答:当消火栓布置在一层商业建筑外墙时,如能保证两股充实水柱到达室内任何部位(应计算到二层的任何部位),即符合规范要求。当建筑外墙上的消火栓不能满足上述要求时,可以在一层、二层设单出口消火栓,保证两股充实水柱到达室内任何部位。



答:根据《汽车规》第7.1.2条当相邻的家用汽车库(耐火等级为一、二级)超5辆时,应设室内消火栓给水系统;根据《汽车规》第7.2.1条规定,底层汽车库超50辆、地下汽车库超10辆时,应设自动喷水灭火系统。




答:参照苏公消【2010】55号文第18条,当住宅各层公共部位短走道很短时可以采用双立管两个单栓设于一个消防箱内。


以上只是根据热门问题整合的一些问题,大家也可以参与到讨论,每个问题可以在给个更详细的回答或者可以点评每个回答。小编会根据你们的回复置顶并给予奖励喔!:time::time:


2.jpg

免费打赏
王铜
2014年08月26日 08:10:05
63楼

江苏省的只能用于江苏
回复
trioust
2014年09月04日 08:34:46
64楼
感谢楼主分享,好资料
回复
zyqlh521
2014年09月04日 11:09:36
65楼
分享很到位,但是要有区域针对性,不要乱套,以上意见大多都是江苏省的规定,要区别对待。可供参考!!
回复
jayvenus
2014年09月05日 20:57:00
66楼
我收藏下 好东西啊
回复
jcst123
2014年09月24日 23:13:53
67楼
请教
依据消规:高层建筑的室外消火栓系统独立 P1=0.14、0.25、0.35按哪个
回复
莫名
2014年09月25日 09:29:50
68楼
学习一下,谢谢lz
回复
fei_211314
2014年09月25日 09:33:01
69楼
回复
随风201602
2014年09月27日 17:00:45
70楼
学习啦,不错的资料
回复
durreschen
2014年09月28日 12:21:14
71楼
谢谢楼主,挺一个
回复
us99508
2014年10月13日 12:15:44
72楼
学习了 感谢分享
回复

相关推荐

APP内打开