【问题热点】你问我答之消防给排水疑难问题
xxxzly
xxxzly Lv.12
2014年06月24日 16:03:47
只看楼主

又到了每周问题热点汇总了,小编根据每周网友的问题整理出了几个热门的。ps:问答只是根据一些前辈的话术整理的,如有问题给予指出及补充。 一答:一般是DN100以下的用镀锌钢管,以上的用无缝钢管和压力有关系二答:看系统的压力,是否超过镀锌钢管的承受压力,超的话,用无缝钢管

又到了每周问题热点汇总了,小编根据每周网友的问题整理出了几个热门的。ps:问答只是根据一些前辈的话术整理的,如有问题给予指出及补充。


2.jpg



























一答:一般是DN100以下的用镀锌钢管,以上的用无缝钢管和压力有关系

二答:看系统的压力,是否超过镀锌钢管的承受压力,超的话,用无缝钢管



一答:当保护的建筑为多层且在用水量小于15L/S可布置成枝状,消火栓可相对集中设置;当保护的建筑为高层建筑时,管网应成环状此时的室外消防给水管网上的消火栓栓距120m,并沿建筑物均匀布置,多层建筑保护半径在150m之内,高层建筑保护半径在100m之内。

二答:系统及专用消火栓泵的控制:应设稳压装置,系统保证常态恒压。①当消防车取水时稳压装置上压力开关自动启动主泵;②消防控制室内有直接启动按钮;③消防泵房内有就地手动按钮;④室外消火栓附近实体墙上设置击破式启动按钮。

三答:上述情况下的消防水池尚应遵守《省水规》10.2.2条的规定。



答:当消火栓布置在一层商业建筑外墙时,如能保证两股充实水柱到达室内任何部位(应计算到二层的任何部位),即符合规范要求。当建筑外墙上的消火栓不能满足上述要求时,可以在一层、二层设单出口消火栓,保证两股充实水柱到达室内任何部位。



答:根据《汽车规》第7.1.2条当相邻的家用汽车库(耐火等级为一、二级)超5辆时,应设室内消火栓给水系统;根据《汽车规》第7.2.1条规定,底层汽车库超50辆、地下汽车库超10辆时,应设自动喷水灭火系统。




答:参照苏公消【2010】55号文第18条,当住宅各层公共部位短走道很短时可以采用双立管两个单栓设于一个消防箱内。


以上只是根据热门问题整合的一些问题,大家也可以参与到讨论,每个问题可以在给个更详细的回答或者可以点评每个回答。小编会根据你们的回复置顶并给予奖励喔!:time::time:


2.jpg

免费打赏
qq_1404128182123
2014年07月01日 14:10:43
33楼
谢谢分享
回复
jihai20062006
2014年07月02日 10:59:15
34楼
有些地方室外不设置稳压装置,原因是小区的室外消火栓怕被人误动用,所以设远程启动
回复
a-mei
2014年07月02日 11:39:26
35楼
问题不多哦,大家加油问倒小编吧
回复
钢铁灬虾
2014年07月02日 16:19:48
36楼

学习了......感谢
回复
zxf798364277
2014年07月04日 16:39:14
37楼
谢谢楼主,作为新手学习了,提的问题和回答的都很专业。辛苦了。如果每周都有这样的一个问题汇总那就太好了!
回复
zxf798364277
2014年07月04日 16:43:06
38楼
sl968754 发表于 2014-6-24 18:53 好资料,顶一下。 像这样的资料特别难得,针对性的提出问题,然后给出解答。特别赞!
回复
zxf798364277
2014年07月04日 16:43:27
39楼
sjh819 发表于 2014-6-24 18:55 参与学习,谢谢分享。 像这样的资料特别难得,针对性的提出问题,然后给出解答。特别赞!
回复
zxf798364277
2014年07月04日 16:43:52
40楼
云飘飘 发表于 2014-6-25 06:16 江苏省的只能用于江苏,其它地方需要咨询消防主管部门。 像这样的资料特别难得,针对性的提出问题,然后给出解答。特别赞!
回复
zxf798364277
2014年07月04日 16:44:14
41楼
fy454473879 发表于 2014-6-25 08:43 很好的资料支持楼主 像这样的资料特别难得,针对性的提出问题,然后给出解答。特别赞!
回复
zxf798364277
2014年07月04日 16:44:36
42楼
cg3000 发表于 2014-6-25 10:00 参与学习,谢谢分享。 像这样的资料特别难得,针对性的提出问题,然后给出解答。特别赞!