为什么水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式
bodom123
bodom123 Lv.4
2014年06月23日 19:47:53
只看楼主

《火灾自动报警系统设计规范》第3页,3.1.8 为什么水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。请问为什么啊,谢谢。

《火灾自动报警系统设计规范》
第3页,3.1.8 为什么水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。

请问为什么啊,谢谢。
huawei119
2014年06月23日 20:27:37
2楼
应该是稳定性考虑吧 星三角更稳定些
回复
北大山人
2014年06月23日 20:29:09
3楼
之前讨论过啦,变频技术主要的优势是节能,而消防的主要要求为可靠。
在消防这种经常不用的设备,节能不是问题,但其可靠性却是首要问题,必须做好。
使用了变频器后,其整体的可靠性会降低,因为变频器是一个复杂系统,长期不运行,其可靠性难以保证,一旦使用的时候,不一定能可靠地发挥作用。
而其他的简单的起动系统,即便有故障,处理起来也较为容易,而且由于其本身较为简单,出故障的概率就大大地降低啦。
回复
baiyuge113
2014年06月23日 20:55:01
4楼
学习
回复
wboy8759
2014年06月23日 21:02:33
5楼
为了获得 最大的可靠性!
回复
snowrock86
2014年06月23日 22:19:36
6楼
我想说板凳说完了
回复
水轮发电机
2014年06月24日 08:22:05
7楼
学习了,谢谢!
回复
bodom123
2014年07月09日 12:53:27
8楼
北大山人 发表于 2014-6-23 20:29 之前讨论过啦,变频技术主要的优势是节能,而消防的主要要求为可靠。在消防这种经常不用的设备,节能不是 …哦,谢谢。那不用变频器启动一般用什么启动方式,因为我们场里用的就是变频器,不知道还有什么方式。
回复
北大山人
2014年07月09日 19:28:44
9楼
bodom123 发表于 2014-7-9 12:53 哦,谢谢。那不用变频器启动一般用什么启动方式,因为我们场里用的就是变频器,不知道还有什么方式。其他降压起动方式呗。