关于加压泵安装问题
www.xxz123.com
2014年06月23日 18:21:58
只看楼主

求各位大神指点下这个加压泵和压力罐有没有问题?

求各位大神指点下这个加压泵和压力罐有没有问题?
免费打赏
toumingweixiao000
2014年06月23日 23:58:17
2楼
看得出来这是个工地上临时给水用的临时增压系统,要求不会太高,凑合能用两年就成,是吧?
个人感觉有几个地方是不是考虑改进一下:
水泵电机防护等级是IP44,不宜室外安装,应考虑做个防雨棚
泵后应有个止回阀,否则好容易把系统压力顶上去,泵一停又掉压了,能源浪费且增加泵的运行时间缩短服役寿命,而且水泵反转会使电动机变成发电机,对你的供电系统是会有很大影响的。
水泵直接放在干堆砖块上,不好,哪怕是用水泥泵浆砌个基础,再打膨胀螺栓固定呢,毕竟是台动设备呢
回复
oyyishan
2014年06月24日 11:01:04
3楼
这套设备运行过吗
要是我负责的我可不敢让他运行
回复
www.xxz123.com
2014年06月24日 11:04:12
4楼
oyyishan 发表于 2014-6-24 11:01 这套设备运行过吗要是我负责的我可不敢让他运行运行过啊 暂时没有出现过什么问题,你觉得哪里需要改善的呢?
回复
oyyishan
2014年06月24日 11:26:13
5楼
水泵基础啊,这个是最要命的,底下模板一垫,上面放几块砖,就安装水泵了,水泵震动很大的,开不了多久水泵就要出问题的,其他的设备基础,管道支架,设备接线全都没有一个符合要求的,运行一段时间管路估计也会脱落,下雨天电线触电危险,配电箱上端没拍出来,估计也不是户外型的,反正我是没看出有那一点做的符合施工和使用要求的
回复
www.xxz123.com
2014年06月24日 11:32:27
6楼
oyyishan 发表于 2014-6-24 11:26 水泵基础啊,这个是最要命的,底下模板一垫,上面放几块砖,就安装水泵了,水泵震动很大的,开不了多久水泵 …学生受教了
回复
oyyishan
2014年06月24日 11:38:51
7楼
呵呵,客气了
回复
wato92
2014年06月24日 15:58:49
8楼
泵的基础做的也太简陋了,存在安全隐患
回复

相关推荐