高规E.0.2指出,按本规程式(3.5.2-1)计算的转换层与其相邻上层的侧向刚度比不应小于0.6;答案中二层三层,三层四层都比了,题中的转换层是哪层?转换层到底是怎么定义的?如果转换层是三层,那按照规范是三层和四层比,还要二层和三层比吗?

高规E.0.2指出,按本规程式(3.5.2-1)计算的转换层与其相邻上层的侧向刚度比不应小于0.6;答案中二层三层,三层四层都比了,题中的转换层是哪层?转换层到底是怎么定义的?如果转换层是三层,那按照规范是三层和四层比,还要二层和三层比吗?

11.jpg

qianshashou1
2014年06月23日 15:45:13
2楼
当整个第三层都是转换层的时候,不光满足3层与4层之比,还要满足2层和3层之比,否则第二层就是薄弱层
你可以理解为转换层附近,下部薄弱的楼层与相邻上部楼层刚度之比
回复
gracie_huang
2014年06月24日 10:20:21
3楼
楼主万岁:victory:
回复
yangkai200
2014年06月24日 11:16:26
4楼
qianshashou1 发表于 2014-6-23 15:45 当整个第三层都是转换层的时候,不光满足3层与4层之比,还要满足2层和3层之比,否则第二层就是薄弱层你可 …谢谢:handshake:handshake:handshake:handshake
回复
yangkai200
2014年06月24日 11:16:54
5楼
gracie_huang 发表于 2014-6-24 10:20 楼主万岁:o:o:o:o:o:o:o
回复
xxmfox
2014年07月11日 11:01:01
6楼
感觉还是没有正面回答。因为规范明确说的是转换层和其相邻上层。
回复
pyjj123
2014年07月11日 11:50:38
7楼
楼上说的我是没注意到。这样还有疑问,哪位高手能解释一下。
回复
healthy87
2014年07月11日 14:51:16
8楼
看看大家都是怎么讨论的
回复
gy_liuyan
2014年07月18日 11:25:00
9楼
上题中第二层与第三层的刚度比怎么不是用0.7来控制呢
回复
ypstone1986
2014年07月18日 15:33:42
10楼
已下 谢谢楼主,好人
回复
michael45645
2018年03月29日 14:56:28
11楼

这个问题还是没有解答啊

回复