剪力墙施工洞口的高度提高到2.2米是否可行?
txzhz111
txzhz111 Lv.2
2014年06月23日 12:44:07
只看楼主

当初户型设计很不合理,幸好留有施工洞口,想利用一下,不知可行否

当初户型设计很不合理,幸好留有施工洞口,想利用一下,不知可行否
免费打赏
txzhz111
2014年06月23日 12:45:22
2楼
原楼13层,框架结构,剪力墙位置在电梯井后边
回复
txzhz111
2014年06月23日 12:46:23
3楼
桩基础,15米,377桩径,电梯井及剪力墙下是筏板
回复
txzhz111
2014年06月23日 12:48:25
4楼
这段剪力墙估计应该是抗震设计要求的
回复
高处能胜寒
2014年06月23日 12:49:31
5楼
不太明白楼主所说的意思
回复
txzhz111
2014年06月23日 12:49:36
6楼
原洞口高度大概1800mm左右
回复
txzhz111
2014年06月23日 12:57:27
7楼
高处能胜寒 发表于 2014-6-23 12:49 不太明白楼主所说的意思这是回迁户的户型,我想把分户墙改一下,因为一个户型过大,一个户型还小,中间是剪力墙,原先留有一个施工洞口2000mm宽,1800mm高,我想往上馋300
回复
txzhz111
2014年06月23日 13:04:23
8楼
QQ图片20140623130242.jpg
回复
txzhz111
2014年06月23日 13:08:53
9楼
关键是洞口上边的暗梁有两根拉结筋,断掉要不要紧
回复
txzhz111
2014年06月23日 13:20:05
10楼
高处能胜寒 发表于 2014-6-23 12:49 不太明白楼主所说的意思我主要怕影响整楼的架构安全,我在开发单位
回复
wxf20072008
2014年06月23日 13:38:11
11楼
可以,但需加固下
回复

相关推荐

APP内打开