25X25米的柱网仓库如何布置消火栓呢?
zhanghui9828
2004年11月29日 20:38:48
只看楼主

本建筑为25X25米的柱网单层仓库,建筑面积约4万平方米,这样的仓库如何布置消火栓呢?除非每个柱子上挂个消火栓,否则总有小的区域保护不到,可这样又太多了怎么办?是不是必须严格按照规范每一处必须有两个消火栓同时到达呢?仓库的两个消火栓有最小间距的要求吗?规范上只规定了高层工业建筑,高架仓库,甲乙 类厂房不大于30m,其他单多层民用建筑不大于50m,而没有一般的单层仓库。

本建筑为25X25米的柱网单层仓库,建筑面积约4万平方米,这样的仓库如何布置消火栓呢?除非每个柱子上挂个消火栓,否则总有小的区域保护不到,可这样又太多了怎么办?是不是必须严格按照规范每一处必须有两个消火栓同时到达呢?
仓库的两个消火栓有最小间距的要求吗?规范上只规定了高层工业建筑,高架仓库,甲乙 类厂房不大于30m,其他单多层民用建筑不大于50m,而没有一般的单层仓库。
yaaaa
2004年11月29日 22:53:21
2楼
不管怎么布置,保证有两股水柱到达.
回复
tcwhx
2004年11月29日 23:19:42
3楼
民用建筑包括一般单层仓库,所以依据《低规》其消火栓间距不应超过50m
回复
wwddd
2004年11月29日 23:23:51
4楼
两股水柱一定要保证的。在保证两股水柱的前提下才是可以有个别消火栓间距最大50米。
回复
gygg
2004年12月31日 11:24:12
5楼
和消防局协商,加大水龙带的长度,
回复