懂施工临时用电的前辈看看
qq_1402283161388
2014年06月23日 11:00:20
只看楼主

使用三相四线制配电,怎么从工作零线(N线)中接出PE线呢?怎么做工作接地呢?我提供一些自己的想法:1.工作接地是N线先接到N线排再接做接地,再接总断路器。2.PE线是从N线排上接出来的,但是那就是串联了,不是并联。总不能把N线从进线处撕开接出一根PE线再接PE排再接地吧。研究了一上午了。。。。

使用三相四线制配电,怎么从工作零线(N线)中接出PE线呢?怎么做工作接地呢?
我提供一些自己的想法:
1.工作接地是N线先接到N线排再接做接地,再接总断路器。
2.PE线是从N线排上接出来的,但是那就是串联了,不是并联。总不能把N线从进线处撕开接出一根PE线再接PE排再接地吧。
研究了一上午了。。。。
免费打赏
lingxuct
2014年06月23日 11:12:07
2楼
朋友说的“三相四线制配电”是TN-C系统的供电,到了电源柜时,需要做一个“接地装置”!

电源柜(或叫“总箱”)从接地装置引入PE线到PE排上(不小于—40X4镀锌扁钢)!

电源柜的进线总开关上接三相L线,N排上接PEN线!

电源柜内PE排和N排之间加一根“重复接地”的线,这根线的规格要求不小于进线电源电缆上的PEN线规格!

后面出线为TN-C-S系统了,所有出线都需把PE线和N线分开!
回复
qq_1402283161388
2014年06月23日 11:24:46
3楼
ccc___ 发表于 2014-6-23 11:12 朋友说的“三相四线制配电”是TN-C系统的供电,到了电源柜时,需要做一个“接地装置”!电源柜(或叫“ …感谢您的回答,恕晚辈愚钝,我还有疑问:1,看您的意思是四线进总箱,从总想接出5根线,但是我们这里施工现场二级箱了还是四根线。2,“电源柜内PE排和N排之间加一根“重复接地”的线”,您口中的“之间”是什么意思,是PE排还是N排。
回复
lingxuct
2014年06月23日 11:32:18
4楼
攻城师94727 发表于 2014-6-23 11:24 感谢您的回答,恕晚辈愚钝,我还有疑问:1,看您的意思是四线进总箱,从总想接出5根线,但是我们这里施工 …1、“二级箱了还是四根线”是TN-C系统,现在规范(JGJ46-2005)要求用TN-S系统(或TN-C-S系统),因为TN-C系统必须每个箱都要有(箱外)接地装置!没有接地装置引入PE线给PEN线重复接地,是非常危险的!2、“之间”是一根线的两头?! 一头接在PE排上,另一头接在N排上!!!
回复
qq_1402283161388
2014年06月23日 11:43:49
5楼
ccc___ 发表于 2014-6-23 11:32 1、“二级箱了还是四根线”是TN-C系统,现在规范(JGJ46-2005)要求用TN-S系统(或TN-C-S系统),因为T …T.T,连起来了N线排与PE排,那不是把二者串联起来了,可是TN-C系统不是要在做N线的工作接地后,并联出PE线嘛。。
回复
兵长
2014年06月23日 11:49:35
6楼
既然是三相四线,怎么要接触PE线呢?还是从N排上接?
临电要求系统是三相五线制。
还有你说的:电源柜内PE排和N排之间加一根“重复接地”的线,中的电源柜(几级箱的?)是什么?
回复
qq_1402283161388
2014年06月23日 11:52:36
7楼
兵长 发表于 2014-6-23 11:49 既然是三相四线,怎么要接触PE线呢?还是从N排上接?临电要求系统是三相五线制。还有你说的:电源柜内P …书本上是要求五线的,但是现实中很多工地用的都是四线的,上面前辈的意思(我的理解)是从总箱里那么弄重复接地(因为是TN-C),然后二级三级,就都变成五芯线就好弄了。
回复
向天索要1度电
2014年06月23日 11:59:54
8楼
ccc___ 发表于 2014-6-23 11:12 朋友说的“三相四线制配电”是TN-C系统的供电,到了电源柜时,需要做一个“接地装置”!电源柜(或叫“ …同问师傅,是PEN接入断路器N上进线,还是pen分离后的N进入上进线?我对你的回答的理解是PEN。
回复
兵长
2014年06月23日 12:01:54
9楼
攻城师94727 发表于 2014-6-23 11:43 T.T,连起来了N线排与PE排,那不是把二者串联起来了,可是TN-C系统不是要在做N线的工作接地后,并联出PE线 …这里没有并联与串联,只是把PE线与N线连接起来而已。然后纠正下TN-C系统没有N线,而是PEN线。
回复
兵长
2014年06月23日 12:04:03
10楼
攻城师94727 发表于 2014-6-23 11:52 书本上是要求五线的,但是现实中很多工地用的都是四线的,上面前辈的意思(我的理解)是从总箱里那么弄重 …我不知道四线,是怎么通过检查的?如果不个按改的话,只能照区管的意思来
回复
qq_1402283161388
2014年06月23日 15:01:07
11楼
兵长 发表于 2014-6-23 12:01 这里没有并联与串联,只是把PE线与N线连接起来而已。然后纠正下TN-C系统没有N线,而是PEN线。TN-C体系没有的是PE线吧。。是N线和PE线是一根线,而TN-S是单另PE线,还有你想想,总线接来的N线要通过总断路器接到N线排,而PE线要并联出来(因为你要做TN-S系统,规范要求)你既然是并连出PE线又把N线排和PE排连在一起,你说是并联还是串联呢?
回复

相关推荐