我是今年刚毕业的学生,刚分到施工单位,施工现场碰到的很多东西在书本上就没学过。在这请教下各位前辈。剪力墙的钢筋绑扎中,为什么外墙或者人防工程要把水平筋放在内?问了下我们项目的前辈有的就说是经验,有的干脆说设计要求的,我汗!问了下分包的钢筋工长,他给了我的理由:人防及外墙水平筋受力大,纵向筋在外起保护作用。但我个人觉得水平筋受力大更应该放在外面啊,这样作用距离更大啊。请教各位前辈给小弟个真正合理的答案,先谢谢了!
我是今年刚毕业的学生,刚分到施工单位,施工现场碰到的很多东西在书本上就没学过。
在这请教下各位前辈。
剪力墙的钢筋绑扎中,为什么外墙或者人防工程要把水平筋放在内?问了下我们项目的前辈有的就说是经验,有的干脆说设计要求的,我汗!
问了下分包的钢筋工长,他给了我的理由:人防及外墙水平筋受力大,纵向筋在外起保护作用。但我个人觉得水平筋受力大更应该放在外面啊,这样作用距离更大啊。
请教各位前辈给小弟个真正合理的答案,先谢谢了!
2楼
我门这里地下室的外墙这样用考虑挡土做用,挡土墙的竖向钢筋放外面
回复
3楼
土是侧向压力吧,竖向的放外面?
回复
4楼
人防部分设计要求,可以详细问问设计人员;或者看看相关人防图集,上面应当就显示出来钢筋内外位置。
回复
5楼
这个问题 其实跟板受力原理差不多 一个竖向而已 考虑力的方向结合混凝土设计原理如有效高度的影响等等
回复
6楼
地下工程或者说有挡土作用的剪力墙都是主筋在外,水平筋在内。主要是竖向筋是主受力筋,要保证它的位置!
回复
7楼
单向板下钢筋绑扎时不是要短向的在下,长的在上吗? 一样的道理啊。
回复
9楼
一般来说,受力筋是要放外排的.目的是为了增加有效截面.只是一般的都按老经验来做,引致都这样做了.可悲啊.
回复
10楼
9楼的说法我赞同!就像板受力方向大的(短跨)钢筋放下面是一个道理,放外面减小了钢筋合力作用点到混凝土外边缘的距离,承载力更高
回复
11楼
那问题来了,地上部分为什么又要将竖向的放在内了呢?地上部分水平筋是主受力筋?
增大有效面积的道理我是懂,可是我就是对剪力墙的受力(地上、地下)不太清楚~
回复
12楼
这确实是个问题 但是好像还没有找到一个合理的答案
上部结构跟地下室部分的是不是可以都放在外面啊 但是我在施工现场看到的好像是水平方向的放在外面哦
回复