高规7.4.7.1:高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。以上条款应该仅对室内消防栓出水量吧?如果自喷和室内消防栓共用高位消防水箱,是不是应该另外算出,然后加上面的储水量作为高位水箱总出水量?如果是,那自喷部分的出水量是否按5L/S、10min初期消防出水量计算?
高规7.4.7.1:高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
以上条款应该仅对室内消防栓出水量吧?如果自喷和室内消防栓共用高位消防水箱,是不是应该另外算出,然后加上面的储水量作为高位水箱总出水量?如果是,那自喷部分的出水量是否按5L/S、10min初期消防出水量计算?
2楼
1、按照现行规范要求是指:消火栓用水量加上自动喷淋灭火用水量不小于这么多。
2、10月1日起执行的《消防给水及消火栓系统技术规范》有新的计算方法。
回复
3楼
云飘飘 发表于 2014-6-20 12:59 1、按照现行规范要求是指:消火栓用水量加上自动喷淋灭火用水量不小于这么多。2、10月1日起执行的《消防给 …下载看了一下,高位水箱的容积要求高了很多,特别是一类高层公共建筑。
回复
4楼
下载看了一下,高位水箱的容积要求高了很多,特别是一类高层公共建筑
回复