消防水管或生活给水管 从室外进入室内是否需要软性连接
qq_1403231739557
2014年06月20日 11:32:37
只看楼主

新人来请教两个问题:1.消防水管、生活给水管从室外进入室内是否需要软性连接,加波纹管?规范只提到伸缩缝及沉降缝需软性连接。结构基础与室外地面一定会有不均匀沉降,时间长了水管会断裂。不清楚是否有规定此处应设置软性连接?排水管那?2.雨水管落水口穿女儿墙是否需要加钢性防水套管(走外墙下)?有没有规定知道的说下。。谢谢!

新人来请教两个问题:

1.消防水管、生活给水管从室外进入室内是否需要软性连接,加波纹管?规范只提到伸缩缝及沉降缝需软性连接。
结构基础与室外地面一定会有不均匀沉降,时间长了水管会断裂。
不清楚是否有规定此处应设置软性连接?
排水管那?

2.雨水管落水口穿女儿墙是否需要加钢性防水套管(走外墙下)?有没有规定

知道的说下。。
谢谢!
叁哥
2014年06月20日 11:51:01
2楼
看设计图纸,参考图集,我们这做了三个工程给排水管都没有加
回复
qq_1403231739557
2014年06月20日 12:53:39
3楼
叁哥 发表于 2014-6-20 11:51 看设计图纸,参考图集,我们这做了三个工程给排水管都没有加图纸无明确要求
回复
rsywp
2014年06月20日 16:43:13
4楼
两条都不需要加
回复
oyyishan
2014年06月21日 09:49:24
5楼
都不需要吧,没见那个图纸设计过呢
回复
云飘飘
2014年06月21日 12:59:15
6楼
1、一般情况下,进出建筑的管道不设置金属软管,只是预埋套管或预留孔洞。
2、施工时已经考虑建筑沉降的因素,所以一般在建筑建成后才施工进出管道,此时建筑已经稳定,不会再有沉降,否则就是危房。
回复
chyw19900817
2014年06月21日 20:00:44
7楼
新手,等待大神解答
回复
老酒
2014年06月22日 08:37:45
8楼
高层一般都由专业机构做沉降监测,而在工程完工后,荷载基本稳定。一般不会再有沉降。所以一般不做软连接,即使有一点沉降套管和主管的间隙也可以补偿。
回复
xzyn2475858944
2014年06月27日 08:06:09
9楼
图纸无明确要求
回复

相关推荐

APP内打开